土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 节点处平面交叉的框架梁顶(梁底)标高相同时纵筋位置冲突,怎么处理?

节点处平面交叉的框架梁顶(梁底)标高相同时纵筋位置冲突,怎么处理?

发布于:2023-12-01 09:45:01 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]

节点处平面交叉的框架梁顶(梁底) 标高 相同时, 同一层面交叉钢筋位置冲突怎么处理呢?规范一般有两种处理措施: 弯折躲让、整体竖向移动(上移或者下移)

相关规范要求
1、当钢筋排布影响到构件 截面有效高度 时,应经设计确认。
2、梁纵向钢筋在节点处排布躲让时,对于同一根梁,其   上部纵筋向下躲让与下部纵筋向上躲让不应同时进行   ;当无法避免时,应由设计单位对该梁按实际截面有效高度进行复核计算。
3、弯折锚固的梁各排纵向钢筋均应满足包括弯钩在内的 水平投影长度要求 ,并应在考虑排布躲让因素后,伸至能达到的最长位置处。
4、节点处弯折锚固的框架梁纵向钢筋的竖向弯折段,如需与相交叉的另一方向框架梁纵向钢筋排布躲让时,当框架柱、框架梁纵筋较少时 ,可伸至紧靠柱箍筋内侧位置 ;当梁纵筋较多且无法满足伸至紧靠柱箍筋内侧要求时,可仅将框架 梁纵筋伸至柱外侧纵筋内侧 ,且梁纵筋最外排竖向弯折段与柱外侧纵向钢筋净距宜为25mm。
处理措施
措施一:弯折躲让
↓↓   梁底 纵筋弯折躲让:
将一方向的梁下部纵向钢筋在支座处自然弯折排布于另一方向梁下部同排纵向钢筋之上。在梁下部纵向钢筋自然弯起位置沿梁纵向设置附加钢筋。附加钢筋直径为6mm,间距不大于150mm,伸入支座150mm,与梁下部纵筋弯起前搭接150mm,如下图所示。
措施二:钢筋整体上移或者下移躲让
↓↓ 梁顶 纵筋:
框架梁顶标高相同时,一方向梁上部纵向钢筋将排布于另一方向同排梁上部纵向钢筋之下。排于下方的梁上部纵筋顶部保护层厚度增加,增加的厚度为另一方向梁上部第一排纵筋直径(当第一排纵筋直径不同时,取较大值)。
↓↓ 梁底 纵筋:
将一方向梁下部纵向钢筋整体上移排布于另一方向梁下部同排纵向钢筋之上。梁下部纵向钢筋保护层加厚,增加的厚度为另一方向第一排梁下部纵筋直径。理论上是增加的下部纵筋的直径,但实际施工时可能由于其他原因,会导致整体上移钢筋的保护层变的更大,以保护层厚度50mm为分界点,大于需要采取抗裂加强措施,小于则不用。
1、底部钢筋整体上移、梁 底部标高不变
(1)、当不大于50mm时,不需要采取抗裂的构造措施;
(2)、当局部增加的厚度大于50mm时
需要对保护层采取防裂、防剥落构造措施见下图。

2、底部钢筋整体上移、 梁底抬高
梁下部纵筋整体上移躲让之后,被上移的钢筋保护层大于50mm时,可将该梁底部抬高,抬高后该梁底的保护层厚度与原来一样,抬高的距离为梁下部纵向钢筋整体上移的尺寸,但此措施必须征得设计同意。

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享

    2023-12-04 07:05:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

新政新规

返回版块

2.09 万条内容 · 140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浙江省施工图审,五大专业查常见问题!

#1 给排水专业 《市容环卫工程项目规范》GB55013-2021 1、城镇住宅小区的生活垃圾收集房(间)、民用建筑内附属配套的生活垃圾收集房(间)应有给水排水设施,地面坡度应有利于排水,冲洗的污水应排入污水管网。GB55013-2021-3.2.3 条 【差异】 生活垃圾收集房(间)新增了给水排水设施的要求。 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

回帖成功

经验值 +10