土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 配电变压器或大修后的变压器在正式投运前为何要做5次耐压冲击试验?

配电变压器或大修后的变压器在正式投运前为何要做5次耐压冲击试验?

发布于:2023-11-30 11:42:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验,大家是否了解为什么这么做的原因吗?那么小编告诉你,要做冲击试验是为检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的冲击。大家是否了解吗?

那么此做冲击试验的原理是做当拉开空载变压器时 ,是切断很小的激磁电流,可能在激磁电流到达零点之前发生强制熄灭,由于断路器的截流现象,使具有电感性质的变压器产生的操作过电压,其值除与开关的性能、变压器结构等有关外,变压器中性点的接地方式也影响切空载变压器过电压。一般不接地变压器或经消弧线圈接地的变压器,过电压幅值可达4-4.5倍相电压,而中性点直接接地的变压器,操作过电压幅值一般不超过3倍相电压。这也是要求做冲击试验的变压器中性点直接接地的原因所在。
考核变压器在大的励磁涌流作用下的机械强度和考核继电保护在大的励磁涌流作用下是否会误动。
冲击试验的次数:新变压器投入一般需冲击五次,大修后的变压器投入一般需冲击三次。

由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,需做空载冲击试验。按照 IEC  60076规程规定,全电压空载冲击试验次数,新产品投入,应连续冲击5次;大修后投入,应连续冲击3次。每次冲击间隔时间不少于5min,操作前应派人到现场对变压器进行监视,检查变匝器有无异状,如有异常应立即停止操作。第一次冲击后要持续运行10分钟以上,后面冲击要等待5分钟以上再进行下一次冲击。至于为什么设置成5次是规程规定的,具体估计是对机械强度、过电压、励磁涌流的综合考虑而得出的结论。

带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6-8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5—1s即可减到0.25—0.5倍额定电流,但全部衰减完毕时间较长,中小型变压器约几秒,大型变压器可达10-20s,故励磁涌流衰减初期,往往使差动保护误动,造成变压器不能投入。因此,空载冲击合闸时,在励磁涌流作用下,可对差动保护的接线、特性、定值进行实际检查,并作出保护可否投入的评价和结论。

进行电力系统对主变压器冲击合闸试验的步骤如下:

①发电机侧的断路器及隔离开关均已断开。L4931ABZ25必要时可拆除主变压器低压侧接端子的接头;

②投入主变压器的继电保护装置及冷却系统的控制、保护及信号;

③投入主变压器中性点接地开关;

④合主变压器高压侧断路器,使电力系统对主变压器冲击合闸共5次,每次间隔约1O分钟,检查主变压器有无异状,并检查主变压器差动保护及瓦斯保护的动作情况;

⑤在有条件时录制主变压器冲击时的励磁涌流示波图。

一方面查看变压器的端部绝缘,另一方面监听变压器内部有无不正常的杂音,方法是用‘木棒或绝缘杆靠在变压器外壳仔细听变压器声音是否均匀,如有断续的爆炸或突然发出剧烈声音,应立即停止运行,经5次冲击试验合格方可投入正常运行。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器冲击合闸试验

1 变压器的冲击合闸试验    不一定必须从高压侧进行,这与变压器的应用场合相关。一般此项试验是结合变压器投运运行的。由于我们使用的大部分是降压变压器,来电一方自然是高压侧,就只能从高压侧冲击。若对发电厂的升压变压器,来电方是在低压侧,就要从低压冲击了。对于有倒送电能力主变可从高压侧做。 变压器全压充电肯定会有励磁涌流,只是每一次的大小不相同而已。励磁涌流大小和剩磁、合闸角(非周期分量)因素有管!产生就是:电压最大达到一倍,磁通达到一倍,过饱和,电流骤增。

回帖成功

经验值 +10