为什么在以前的高压柜体在两柜中间隔板,三相之间的直线部分都开了一个约10mm宽的长条孔,但是到了现在已经有很多高压柜体厂家都把这已经省掉了,我想请问这样做后对电路有哪些影响!谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • juju-snz
    juju-snz 沙发

    敷铝锌板也是钢板,不过是有一层保护膜而已,照样回产生涡流.
    2009-03-16 09:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • leiyfg
    leiyfg 板凳
    错.敷铝锌板也要在3相穿墙套管间阻断涡流。只不过现在KYN28中置柜,在穿墙套管处用的是铝板或不锈钢板,才没有开槽孔。
    2008-05-04 12:38:04