土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于高压母线的问题,各位大侠请进

关于高压母线的问题,各位大侠请进

发布于:2008-04-16 16:50:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
为什么在以前的高压柜体在两柜中间隔板,三相之间的直线部分都开了一个约10mm宽的长条孔,但是到了现在已经有很多高压柜体厂家都把这已经省掉了,我想请问这样做后对电路有哪些影响!谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • juju-snz
    juju-snz 沙发

    敷铝锌板也是钢板,不过是有一层保护膜而已,照样回产生涡流.
    2009-03-16 09:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • leiyfg
    leiyfg 板凳
    错.敷铝锌板也要在3相穿墙套管间阻断涡流。只不过现在KYN28中置柜,在穿墙套管处用的是铝板或不锈钢板,才没有开槽孔。
    2008-05-04 12:38:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接线图!!!

请问一哈各位,接线图的符号有严格要求没.如 QF:1 QF-1 具体有要求没? ":","-"这两个符号怎么用?具体的要求没怎么搞清楚,那位有接线图规范的传点来,不盛感激!!!!!!

回帖成功

经验值 +10