土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 负压手术室的回风、排风口的过滤器如何安装?

负压手术室的回风、排风口的过滤器如何安装?

发布于:2023-11-28 14:05:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


负压手术室的回风、排风口的过滤器如何安装?

负压手术室回风、排风口 过滤器的安装要求

负压手术室回风、排风口高效过滤器的安装由于回风和排风中含有有害气溶胶,为了保护环境和保证医护人员的健康,负压手术室回风、排风口高效过滤器的 防漏 是第一要素。

 

   


《医院洁净手术部建筑技术规范》GB503330-2013中8.1.15规定, 负压手术室回、排风口高效过滤器的安装应符合现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB 50591 的有关规定。

《洁净室施工及验收规范》GB 50591 规定:“在安装前应用现场检漏装置对高效过滤器扫描检漏,并应确认无漏后安装。回风、排风口安装后,对非零泄漏边框密封结构,应再对其边框扫描检漏,并应确认无漏;当无法对边框扫描检漏时,必须进行生物学等专门评价”。


   


   

为了保证回风、排风的安全,首先要选择质量有保障的高效过滤器。负压手术室应选用效率在国标B类以上的高效过滤器用于的回风和排风,根据国家标准《高效空气过滤器》GB 13554 的规定,用于生物工程的高效过滤器应在出厂前通过额定风量下的检漏测试,用于负压手术室的每一个高效过滤器出厂时都应该附有检漏报告。


   


   

过滤器出厂时的检漏报告不能保证经过包装运输到达现场的过滤器没有损坏和泄漏。 因此现场开包后安装前必须进行现场扫描检漏,确认无漏后方可安装安装好的高效过滤器一定要通过再一次在线检漏一一对过滤器本身及其安装边框进行检漏,这是最后一道安全检查,非常重要。确认无漏后才能使用。


   


   

高效过滤器应有 视其阻力的压差开关或压差传感器 ,以便在其阳力到达设定的终用力时报警,提醒工作人员更换过滤器。每次更换回风、排风过滤器之后应再次进行扫描 检漏。


   


   

动态气流密封负压高效排风装置是防止安装边框漏泄的有效手段,当在回风、排风口上安装动态气流密封排风装置时,必须保证正 压接管 安装牢固,显示出必要的压差。因此在装时,应将正压接管与接嘴靠连接,压差应安装于排风装置近旁目测高度处。但是济建器漏则不是此种装置消除的,因此首先要对高效过滤器在装置外进行扫描检漏,并席确认无漏后再安人装置。 由于有动态气流密封,边框则无泄漏之虑了


   


   


同时还应注意,在更换回风、排风过滤器前必须对 风口进行消毒 ,工作人员人身应有防护措施。因为在拆装过程中可能抖落、沾染上带菌微粒,所以安装时必须注意安全。

当回风、排风过滤器安装在夹墙内并安有扫描检漏装置时, 夹墙 内净宽不应小于0.6m。0.6m 净宽是为了安装和手动检漏时方便。

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享

    2023-11-29 08:44:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间排风系统常见问题分析

良好的公共卫生间环境和空气品质对树立品牌形象至关重要,在很多商超、酒店、写字楼等大型建筑物的公共卫生间及靠近卫生间的其它区域存在明显异味,为此我们通过对排风系统的踏勘发现了一些问题,这些问题对如何解决商超、酒店、写字楼等大型建筑物的公共卫生间异味问题和卫生间达到卫生使用条件,提供了解决思路。   #1 存在问题 像是商超、酒店、写字楼等大型建筑属于人员密集场所,公共卫生间在实际使用中存在以下特点和问题:

回帖成功

经验值 +10