土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于制冷剂充注小白到老鸟全过程!

关于制冷剂充注小白到老鸟全过程!

发布于:2023-11-27 15:13:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]



今天给大家带来纯在的不能再纯正的干货,有关制冷系统制冷剂的充注,文章对于新手或者维修者来说有点难懂,但是希望大家仔细看下去。


1 前言


一般来说,家用空调、中央空调等制冷设备在制冷剂充注量方面是不要维修者动脑筋的。 因为制冷设备在出厂时都做了性能测试,给出了制冷剂充注量的参考值。
家用电冰箱、空调器在工厂用定量加氟仪加入制冷剂,部分商用制冷机组在出厂时也定量加氟了。
但是,许多大型中央空调机组和工业冷水机组要现场充注制冷剂,家用空调器、冰箱设备等在维修过程中也要现场充注制冷剂。
有些小伙伴要说了,这不是很简单的吗,设备铭牌上都有充注量参考值,只要按照参考值来加注制冷剂,就没有问题。

但是有些设备因为使用蒸发器的种类不同,制冷剂充注量不同,就没有给出充注量参考值。而且在维修安装现场,由于条件限制,技术人员往往不用定量加氟仪,也不习惯按定量称重充注制冷剂,因为多数情况下,是系统制冷剂部分泄漏了要补充,泄漏量多少是无法精确计算的。所以大多是凭经验充入制冷剂。 
在维修实践中经常出现制冷剂充注量不当而使设备运转不正常。那么怎 样控制制冷剂加注量,加入量不当又会引起哪些故障呢?


下面小编将分不同种类机型来详细介绍如何判断制冷剂的充注量,以及充注量不对产生的问题和解决办法。


2 水冷冷水机组制冷剂的充注


 
 在中央空调和工业生产工艺降温中,水冷冷水机组使用比较普遍。这种机组由压缩机、卧式壳管式冷凝器、热力膨胀阀、卧式壳管式蒸发器及必要辅件组成一体。结构紧凑,操作控制方便,安装调试简单,在市场上受到欢迎。 
对于没有设置高压储液器和低压汽液分离器的制冷系统,制冷剂充注量的控制尤为重要。因为这种制冷系统是冷凝器兼作高压储液器,制冷剂加多了会储存在冷凝器中,淹没冷凝器散热簇管,使散热面积减小,冷凝压力升高,导致制冷量下降。 
对于这类制冷机组制冷剂充注量的控制,在充注过程中,遵循以下的方法:
一摸 冷凝器外壳温度


冷凝器出液口上口以上发热,出液口上口以下发凉就可以了(发热说明有压缩机高温排气在里面冷凝,发凉说明里面是液体空间) 。


二看吸气压力


要与蒸发器内冷媒水温度相对应(也就是与蒸发温度相对应);


三看压缩机回气管温度


高温机组回气管应发凉结露,但结露到压缩机回气阀就可以了;低温机组回气管应结霜,但霜结到压缩机回气阀就可以了。如果结露或者结霜到压缩机外壳,液态制冷剂就会进曲轴箱,会引起压缩机跑油和液击。对于封闭式压缩机来说还会使电机接线端子短路。虽然大部分封闭式机组接线端子用密封胶密封了,但由于密封效果的不确定性,短路的可能性还是存在的。


3 风冷冷水机组制冷剂的充注



风冷冷水机组因不需要循环水系统,在户式中央空调和小型商用制冷系统中使用普遍,由于使用风冷冷凝器,其制冷剂充注量控制与水冷冷凝器有区别,就是在充注过程中要 摸散热器翅片温度,在夏天 ,工作过程中散热翅片全部面积应发热:
如果上部发热,下部发凉,说明制冷剂充多了。
发凉部分储存了液体制冷剂。冬天由于环境温度低,即使充注量正常,散热器下部也可能发凉,那么用这种方法就无法判断了。其他特征与水冷式机组相同。


4 家用空调器制冷剂的充注

 


家用空调器一般是蒸发器采用空气强制对流冷却方式,降温速度快,冷凝器采用风冷方式,空气强制对流。窗机无外接口,在维修过程中需把原来的制冷剂放尽,再重新充注。
分体机都有外接口,许多情况下是补充部分制冷剂。在加注制冷剂过程中,判断充注量的基本方法是观察蒸发器翅片发凉或结露的情况。
启动空调器,一边加注一边观察,蒸发器表面全部发凉或结露时应停止加注。
否则就会过量。当然刚开机时蒸发器的传热温差大些,制冷剂汽化速度快循环量也大些。室温降下来后蒸发器传热温差小了,制冷剂循环量会变小。这不用担心, 空调压缩机上都有汽液分离器,室温低了后少量多余制冷剂会储存在汽液分离器里,对压缩机和系统工作没有影响。 加注量只能以刚开机降温时的循环量为标准。


5 家用冰箱制冷剂的充注




家用冰箱没有加注制冷剂的活动外接口,补漏或者更换器件后要重新加入制冷剂。由于冰箱制冷系统没有设置汽液分离器或储液器,而且冰箱降温终了温度低,那么在开机加注制冷剂过程中,刚开机和自动停机时,由于蒸发器工作环境温度相差较大,制冷剂循环量相差也很大。
如果以刚开机时蒸发器表面全部发凉或结霜为标准确定加入量,那么降温终了制冷剂循环量就多了,箱外压缩机吸气管会结霜,甚至压缩机外壳结霜。这是不妥的,会导致冷量损失和压缩机跑油,甚至压缩机液击损毁。

此外,冰箱制冷剂加注量不大,一般不超过0.2千克。 所以冰箱充注制冷剂不可急噪,一边开机一边从低压工艺管以气体成分慢慢加入。观察压力表指示和压缩机工作电流,不宜过大。 冰箱加氟调试过程一般要两个小时左右才能完成(环境温度不同,降温时间有长短)。为了便于冰堵处理,加氟正常后要试运行观察24小时才能将工艺管封口。 

冰箱制冷剂充注量应该满足下列条件:

a、冰箱能自动停机;

b、工作过程冷冻室和冷藏室蒸发器能结满霜;

c、箱外压缩机回气管只结露不结霜。  


如果操之过急,刚开始就充注到蒸发器全部发凉或结霜,那么降温终了压缩机回气管就会结霜,这时就要放掉多余的制冷剂,造成不必要的浪费,而且开始充注量多了使压缩机超负荷工作,容易过载保护或烧毁压缩机。


下面我们来看看制冷剂充注量不对,对制冷系统产生的故障,以及如何分析。


6 制冷剂充注量不足


   制冷系统制冷剂充注量不足反映出的参数特征是:


1、蒸发器结霜或者结露不满;

2、压缩机吸、排气压力下降;

3、吸气温度偏高;

4、压缩机电机工作电流下降;

5、压缩机运行声音变低。


直接结果是机组制冷效率下降,达不到预期制冷效果。 


制冷剂充注量不足并不难判断,值得注意的是供液管路堵塞(过滤网、毛细管等)膨胀阀调节太小也会造成蒸发器结霜或结露不满,机组制冷效果下降,这个时候即使制冷剂过量,蒸发器仍然结霜或结露不满,吸气压力低。这就需要综合分析,找他们的不同特征。

堵塞另有其表现 ,一般堵点是出现在通路细密环节,也就是通径小的地方,如干燥过滤器和膨胀阀的过滤网,毛细管等。这些都是制冷系统的高压部分,正常情况下是常温的, 如果堵塞了,那么堵点后就会变低温了,现象是堵点后结露或结霜。如果通路不堵,应该是节流器后面开始结露或者结霜。  

初学者常把堵塞当制冷剂不足来处理,不断的充注制冷剂,不但蒸发器始终结霜或结露不满,还会出现制冷剂过量的故障特征。


7 制冷剂充注量过量


制冷剂充注过量在蒸发器和冷凝器上 都有特征表现 ,如果节流器(毛细管、节流阀)不能完全自动调节,那么供液过量后蒸发不完的液体会回到压缩机上来, 使压缩机外壳结霜或结露

如果节流器能完全自动调节,或者人为调小膨胀阀的供液量,那么压缩机回气管结霜或结露正常,多余的制冷剂液体会储存在高压部分,对于没有高压储液器的系统,多余的液体制冷剂就储存在冷凝器中。这时候 表现的特征是冷凝压力升高,蒸发压力蒸发温度也升高,制冷效率下降,降温速度慢,机组工作电流升高,机组工作声音变得沉闷。

当然,如果制冷系统内有大量空气,也会出现这种特征,但它们有其他的特征区别,那就是 制冷剂过量时,对于风冷冷凝器,散热翅片上部发热,下部因储存液体发凉 对于水冷冷凝器(卧式壳管式),壳管高度方向上部发热面积小,而下部因储存过多液体制冷剂发凉面积多。 系统有空气但制冷剂量正常就没有这个特征。


7 制冷剂充注量与制冷量曲线关系


有图 3.4 可知,在一定的压缩机运行频率下和相同的电子膨胀阀开度下, 随着充灌量的增加 , 制冷量逐渐增大 , 在达到峰值以后 , 然后又逐渐的减少。

当充灌量较少时 , 制冷系统的蒸发温度较低 , 制冷剂流量很小 , 蒸发器出口过热度很大 , 导致蒸发器的换热面积没有充分得到利用 , 因此制冷量很小。当充灌量逐渐增大时 , 系统的质量流量增大 , 蒸发温度升高 , 蒸发器的有效换热面积增大 , 从而系统的制冷量增大。  

尽管蒸发温度升高会使蒸发器与环境传热温差减少 , 但在达到峰值以前 , 增大质量流量仍在传热中占主导地位 , 所以制冷量会逐渐增大。但 是随着充灌量的进一步增加 , 蒸发温度的上升会使传热温差减少 , 这时传热温差占主导地位 , 制冷量反而会下降 , 抑制了制冷量的进一步上升 这就是制冷量出现峰值的原因 , 在峰值过后 , 传热温差占优势 , 制冷量又开始下降。




8 制冷剂充注量与功率曲线关系


由图 3.5 可知 随着充灌量的增加 , 空调器输入功率上升 。由于空调器的输入功率是由压缩机和风扇电机两部分构成的 , 其中风扇电机功率很小基本维持不变 , 而压缩机随系统运行情况变化很大。  

缩机功率与制冷剂的质量流量成正比 ,随着充灌量的增加, 压缩机的质量流量增加,引起压缩 机的耗功增大 从而引起空调系统的输入功率逐渐增。




8 制冷剂充注量与EER曲线关系


由图3.6可知, 随着充灌量的增加,在能效比EER呈先增大后减小的趋势 。当充灌量较少时,制冷量增加速度较快,而输入功率增加得相对较慢,所以EER=Q/N呈现增大的趋势,随着充灌量的继续增大,输入功率的增加速度大于制冷量的增加速度,因而 EER   开始减小。



那么我们有没有什么办法,在设计的时候,就可以准确确定制冷剂的充足量呢?


首先我们必须要知道制冷系统的大部分制冷剂都在两器和液管中,其中两器中制冷剂的状态我们也要了解,以下就是两器中制冷剂状态的容积比计算方法:


今天的课程我们来研究下冷凝器的换热情况,我们都知道:在冷凝器中, 根制冷剂状态的不同可分为过热段、冷凝段、过冷段三部分, 三部分的相对位置由冷凝器同周围环境间的换热条件决定;



如上图所示:

过热段是制冷剂进入冷凝器后冷凝,直到达到饱和蒸汽临界点;图上的排气到饱和蒸汽曲线交点的直线段。

冷凝段:制冷剂从饱和蒸汽段冷凝到饱和液体的直线段;图上两根饱和线之间的位置。

过冷段:制冷剂从饱和液体持续冷凝到过冷度位置。

三段的焓值情况如下表格所示:

 


本系统中的冷凝温度为45℃,我们假定下空气侧的状态参数,进口温度25℃,出口温度30℃;关于换热的对数平均温差计算如下:


我们将冷凝器微分成很多小块,微分的原则是每小块的焓增相等;根据计算公式有:

冷媒侧换热量:Q1=m*Δh(换热量=质量流量*焓增)

空气侧换热量:Q2=K*A*ΔTm(换热量=换热系数*换热面积*换热温差)

根据能量守恒我们有:

Q1=Q2;

所以有:

m*Δh= K*A*ΔTm

进行如下变换

A= m*Δh/ K*ΔTm

首先我们可以认为整个换热器的换热系数应该是相等的(实际可能稍微有点偏差,不影响计算结果),由于制冷流量和焓增都是相等的;

所以,细分的换热面积与ΔTm是成反比关系的;

根据上述的阐述,我们有以下计算结果:


根据上述的方法,我们同样来计算蒸发器的换热状态:

蒸发器中的制冷剂状态是蒸发段和过热段,如下图展示:

 

两段的容积比计算数据如下:


很多学员在问了,这个体积比有什么用呢?后面我们将利用这个体积比来直接计算整个系统制冷剂的充注量


上节课,我们讲解了利用EXCEL来计算换热器中制冷剂状态的容积比,通过这个容积比,我们能够准确的计算出冷凝器和蒸发器制冷剂的充注量,由于制冷系统中80%-90%的制冷剂都在两器,因此,我们可以计算出整个系统制冷剂的充注量,那么如何利用EXCEl来计算呢?请听我们细细讲来。

制冷剂的质量有如下公式:


 

我们先来看下冷凝器,我们只需要知道冷凝器的容积,然后乘以平均密度,就可以得到冷凝器中制冷剂的质量了;

方法如下:

根据上节课的介绍,我们计算出了冷凝器中三种状态(过热、冷凝、过冷)的容积比了;我们假设每段的换热系数与换热温差是相等的;

根据以下公式:

A= m* Δh/ K*ΔTm

则每个焓增都对用相同的换热面积,

将焓差均分为10点,容积比也均分为10点,每点的容积比、焓值如表格所示:通过每点的压力和焓值,计算出对应的密度:



上述表格为过热段的数据。

其他两段数据结果如下:



我们有了这些曲数据,可以绘制密度—容积比的曲线了。



有了这个曲线,我们可以直接通过计算曲线下的面积,就是冷凝器内的蒸发器质量了。

可以分成三部分分别计算,过热段、冷凝段、过冷段,这样会准确一点;小伙伴可以自行尝试,我们下面直接利用趋势线的方法来计算整条曲线的面积(相对计算三条曲线面积来说误差偏大一点)



求取曲线的面积对数学一般的同学来说难度有点大,我们需要根据趋势线的函数,求出原函数,再根据原函数来求曲线面积,用Excel不好实现;这里建议数学一般的同学回归原始公式:


 

我们利用每段的平均密度乘以容积比就是制冷剂的量了。
如下计算表格:


经过计算,如下结果:


M (冷凝器)=413.55V(冷凝器容积)

同理,我们绘制下蒸发器的密度—容积比曲线,如下结果:


绘制密度—容积比曲线,得到如下:

 

 

任然利用上面冷凝器的思路,经过计算,如下结果:


M (蒸发器)=54.72V(冷凝器容积)

最终的结果:  

M (制冷剂充注)=1.15*(413.55V(冷凝器容积)+ 54.72V(蒸发器容积));

其中:1.15为经验系数,各位同行可以利用相同的思路,分别求得压缩机、排气管、液管、吸气管的体积,然后乘以平均密度的思路来求解,我们这里不做详细的讲解。

如果系统中有储液器的存在,这个系数需要增加。

我们这里不讲解利用曲线面积求解的过程,这个对于一般的学员来说难度很大,需要利用微积分求原方程,我们利用EXCEL做仿真的原则就是人人都可以掌握,所以这里讲解了求平均密度的方法来求得结果,实践证明,偏差不会很大。

我们以蒸发器的模型来做介绍:

蒸发器的趋势曲线方程是:

y  = -138.27x3 + 311.14x2 - 260.59x + 115.37
求得原函数是:

F (x)=-34.5675X^4+103.71X^3-130.295X^2+115.37X

我们按照原函数,求得每个点的累计面积,表格如下:



计算下来,最终计算面积是:54.2175;

对比下差值:

A=54.72/54.2175-1=0.9268%;

偏差值仅在1%以内;

点数越多,偏差会越小。

所以这里建议数学不好的同行,直接求平均值也是可行的。

 

不同的制冷剂或者不同的系统,计算的方法一样,结果是不一样的,这里提供的这种思路供同行参考,可以理论计算结合实际,再一次次修正,相信几次之后,你的制冷剂充注量可以计算的很精确啦。

  • 制冷直冷
    制冷直冷 沙发

    感想大佬分析

    2023-12-22 10:34:22

    回复 举报
    赞同0

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷压缩机冷冻油用的对不对?赶紧看一下这份更换周期、指标与方法!

冷冻油在使用过程中由于高温作用,会受热分解产生积碳,导致压缩机零部件磨损。油分解物会与制冷剂发生化学反应导致制冷效果降低,同时产生的酸性物质会对压缩机造成强烈腐蚀。所以冷冻油在使用一定时间变质达到一定程度后,必须更换。 一般来讲 ,行业推荐的开启式机组油换油周期为2000-3000h,半封闭式机组的换油周期约为6000h。 对于冷水机组厂商而言,压缩机冷冻油的更换周期与其生产制程的工艺控制有关。如果制冷系统的蒸发器和冷凝器及系统管路的洁净度控制比较好,那么相对而言进入压缩机的污染物就比较少,更换周期可以相对加长。

回帖成功

经验值 +10