土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电缆桥架安装、电缆敷设质量正确做法及通病

电缆桥架安装、电缆敷设质量正确做法及通病

发布于:2023-11-27 14:58:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]


一、质量通病

1. 吊、 支架安 装不牢; 间距过大,造成电缆桥架挠度过大。

2. 桥架接头处不平齐,通过变形缝,没按规定和规范要求采取措施。

3. 镀锌桥架使用连接板作跨接地线,连接螺栓无防松措施,桥架过长,只有一端与PE线相连接。

4. 桥架在变向、变径的接头部位,不使用专用件,使接头处理不规范。

5. 桥架在穿越防火墙及楼板时,未作防火封堵处理。

6. 桥架与其它管道安全距离,小于标准值,且无技术防护措施。

7. 桥架的盖板不全,或扭 曲变形。

8. 桥架敷设过长,未按规定预留伸缩缝和安装伸缩节。

9. 桥架敷设在蒸汽热力管道的上方,而且无保护措施。

0. 桥架污染严重,甚至出现锈腐现象。

11. 桥架在选用导线作为接头处的跨接地线时,其导线的截面选用不当。

12. 电缆排列紊乱有交叉。

13 桥架与友架间固定螺栓不齐全。


二、质量通病治理计划目标
1. 机电安装第一课开展规范、工艺标准的学习、宣传、了解通病的危害,提高对施工质量的自觉性。
2. 在施工前作施工方案和技术交底时,对容易出现的质量通病应进行重点交底。
3. 施工时应以样板开路。
4. 对容易出现的质量通病进行重点检查,采取措施将通病根治。
5. 质检员、监理人员应及时检查,以免返工重作,造成浪费。

三、采取措施
1. 根据建筑物结构的不同,采用合理相应的固定方法。砖墙上固定托臂,应润水宜用于硬性灰面捻注螺栓,或用干硬性细石混凝土捣注螺栓或支架,待有了一定强度后才能固定,但固定吊、支架螺栓的数量,要与吊、支架固定孔的数量相同,全部安装使用,且应紧固有效。
2. 操作应认真,接头处应平齐,通过变形缝时,可采取断开的措施,断开距离以100mm左右为宜,用此种方法解决沉降变形对桥架的破坏。
3. 镀锌桥架连接板作跨接接地,螺栓紧固必须有防松垫,确保连接紧密牢固,桥架必须保证接地可靠,接地(PE)线与桥架连接不小于2处。
4. 桥架的变径,变向的接头,在订货时,应根据实际情况,向生产厂家提出具体的技术要求,配齐全部配件。包括固定螺栓、螺母、平垫及弹簧垫等。
5. 桥架在穿过楼板或防火墙时,必须按设计或本标准规定封堵。
6. 桥架与其他管道的安全距离应满足表的要求。
桥梁与管道的最小净距(m)
管道类别    
平行净距    
交叉净距    
一般工艺管道    
0.4    
0.3    
易燃易爆气体管道    
0.5    
0.5    
热力管道    
有保温层    
0.5    
0.3    
无保温层    
1.0    
0.5    
7. 桥架盖板在安装时应注意保管,防止丢失或损坏,以确保盖板安装齐全。  
8. 电缆桥架直线段每50m(30m)应预留伸缩缝20-30mm。其连接宜采用伸缩连接板,封闭母线槽直线段敷设长度每40m,应装设伸缩节。以防止敷设线路过长,由于温差的变化,形成应力使桥架变形、损坏。
9.桥架设在蒸汽管道上方时,管道应采取遮挡或保护措施,应按设计要求,设计无要求可用薄铁板或石棉板封挡。
10. 桥架污染严重,出现锈蚀现象,安装应加强保护,锈蚀出现应进行处理,采取与桥架防腐相同材料油漆进行喷涂。
11.跨接接地导线应符合规范要求或设计要求;但截面不得小于4㎜
2 铜芯导线 。
电缆排列紊乱有交叉;在安装前应绘制排列图,以保证不交叉,安装时应按顺序施放电缆,以保证电缆排列有序、整齐。
12.注意检查桥架与支架间的固定螺栓,不得遗漏。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享

    2023-11-28 10:14:28

    回复 举报
    赞同0
  • mzfanggong
    mzfanggong 板凳

    经验之谈,路过支持。

    2023-11-28 05:56:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公共广播系统如何施工,非常详细规范

公共广播主要用于建筑弱电工程中的以语言扩声为主的包括会场、多功能厅等地方,公共广播包括背景音乐广播和应急广播系统;会议包括同声传译、视频会议和多媒体会议工程。 施工范围包括管线、控制室设备、音频扩声设备、视频显示设备、视频会议设备的安装与调试,本期我们一起来了解下公共广播系统的施工。 一、施工标准规范

回帖成功

经验值 +10