常见工艺的生化池与沉淀池设置
1.根据去除碳源污染物、脱氮、除磷、好氧污泥稳定等不同要求和外部环境条件,选择适宜的活性污泥处理工艺。
2.根据可能发生的运行条件,设置不同运行方案。
3.生物反应池的超高,当采用鼓风曝气时为0.5~1.0m;当采用机械曝气时,其设备操作平台宜高出设计水面0.8~1.2m。
4.污水中含有大量产生泡沫的表面活性剂时,应有除泡沫措施。
5.每组生物反应池在有效水深一半处宜设置放水管。
6.廊道式生物反应池的池宽与有效水深之比宜采用l:l~2:1。有效水深应结合流程设计、地质条件、供氧设施类型和选用风机压力等因素确定,可采用4.0~6.0m。在条件许可时,水深尚可加大。
7.生物反应池中的好氧区(池),采用鼓风曝气器时,处理每立方米污水的供气量不应小于3m3。好氧区采用机械曝气器时,混合全池污水所需功率不宜小于25W/m3;氧化沟不宜小于15W/m3。缺氧区(池)、厌氧区(池)应采用机械搅拌,混合功率宜采用2~8W/m3。机械搅拌器布置的间距、位置,应根据试验资料确定。
8.生物反应池的设计,应充分考虑冬季低水温对去除碳源污染物、脱氮和除磷的影响,必要时可采取降低负荷、增长泥龄、调整厌氧区(池)及缺氧区(池)水力停留时间和保温或增温等措施。
9.原污水、回流污泥进入生物反应池的厌氧区(池)、缺氧区(池)时,宜采用淹没入流方式。
生物膜法适用于中小规模污水处理。
生物膜法处理污水可单独应用,也可与其他污水处理工艺组合应用。
污水进行生物膜法处理前,宜经沉淀处理。当进水水质或水量波动大时,应设调节池。生物膜法的处理构筑物应根据当地气温和环境等条件,采取防冻、防臭和灭蝇等措施。
生化池内需用机械搅拌和推流设备,目前搅拌机类型有潜水搅拌机、推进式搅拌机、桨式搅拌机等,需根据污水处理规模、反应池类型、池深、混合液浓度等进行比选;硝化液回流泵为大流量、低扬程、无堵塞、耐腐蚀、维修及安装方便的优质产品,多采用潜污泵或混合液回流专用泵。曝气设备主要有机械曝气和鼓风曝气。污水厂采用鼓风曝气时,宜设置单独的鼓风机房。