土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 氢设施QRA相关规范要求

氢设施QRA相关规范要求

发布于:2023-11-26 10:25:26 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]

氢设施QRA相关规范要求

1.规范发展历程

定量风险评价技术在我国起步较晚。2009年10月,原国家安监总局发布了《化工企业定量风险评价导则》(征求意见稿);2010年发布的《GB 50516-2010 加氢站技术规范》,是中国最早的与氢设施安全相关的国家标准之一。虽然在这个标准中并未明确规定QRA方法,但它包括了一些关于氢气加气站的技术条件和安全性要求;2011年8月,原国家安监总局发布《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(安监总局40号令),定量风险评价首次在政府层面作出明确规定;2013年6月,原国家安监总局发布了《AQ/T 3046-2013 化工企业定量风险评价导则》,为开展化工行业的定量风险评价工作提供了参考和理论依据;之后,国家和团体标准中多次出现了与定量风险评价相关的内容,同时与氢设施安全(如加氢站等)相关的国家或团体标准也陆续增多。

2.相关规范有哪些?

根据发布时间的顺序,列出近年来与氢设施QRA相关的规范:

标准编号

标准名称

GB 50516-2010

加氢站技术规范

AQ/T 3046-2013

化工企业定量风险评价导则

GB/T 34708-2017

化学品风险评估通则介绍

GB 36894-2018

危险化学品生产装置和储存设施风险基准

GB/T 37243-2019

危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法


全国安全生产专项整治三年行动计划

GB 50156-2021

汽车加油加气加氢站技术标准

GB/T 29729-2022

氢系统安全的基本要求

T/CCGA 40013-2022

加氢站风险评估指南

T/CCSAS 019-2022

加氢站、油气氢合建站安全规范

GB/T 50779-2022

石油化工建筑物抗爆设计标准

SH/T

石油化工过程风险定量分析标准

1GB 50516-2010 加氢站技术规范》(2021年版)

4.0.4条规定了加氢站的氢气工艺设施(储氢容器、氢气压缩机、加氢机)与站外建筑物、构筑物的防火距离,包括重要公共建筑、民用建筑物、生产厂房/库房、甲类物品仓库、甲乙丙类液体储罐、铁路、城市道路等。

 

 

 

 

 

1加氢站的氢气工艺设施与站外建筑物、构筑物的防火距离(m)

 

2AQ/T 3046-2013 化工企业定量风险评价导则》

该行业标准对定量风险评价的基本概念、定量风险评价的基本程序、危险源辨识、失效频率分析、失效后果分析及风险评价等进行了详细概述,为氢设施定量风险评价提供了理论基础。

3GB/T 34708-2017 化学品风险评估通则介绍》

该标准适用于化学品的风险评估,规定了化学品风险评估的原则、程序、基本内容和一般要求。规定评估前应广泛收集相关信息,评估时应考虑到所有可能的危害(例如对人类健康和环境的风险等),同时规定还提出除了考虑对所有人群的风险,还应针对特别易受到该风险和/或可能更高程度暴露的易感/高危人群。氢作为危险化学品,应该遵循该评估通则。

4GB 36894-2018 危险化学品生产装置和储存设施风险基准》

2018年11月,国家安全生产监督管理总局正式发布《GB 36894-2018 危险化学品生产装置和储存设施风险基准》,规定了危险化学品生产装置和储存设施个人风险和社会风险的可接受风险基准值,因此氢设施,包括加氢站、制氢站、储氢设施的选址和土地使用规划应遵守《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》的规定。

5GB/T 37243-2019 危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》

该标准规定了危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离的确定方法,因此氢设施应遵守相关规定。

《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》和《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》的发布替代了原来的13号公告,并且在风险基准上进行了细化调整,对防护目标的分类更加具体,可操作性更强。并且对原13号公告中的社会风险基准进行了优化调整,如下图:

 

2 社会风险基准

由上图所示,死亡人数超过1000人的频率都不能接受。同时《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》将13号公告中有关危险化学品生产装置和储存设施外部防护距离的确定方案进行了优化,删除了危险指数法,只保留了事故后果法和定量风险分析法。

该标准不适用于汽车加油加气站、油气输送管道、城镇燃气。因此,汽车加油加气加氢合建站、输氢(纯氢或混氢)管道的定量风险分析应采取其他方法,如《GB 50156-2021 汽车加油加气加氢站技术标准》等。

6《全国安全生产专项整治三年行动计划》(安委办〔2020〕3号)

2020年4月,国务院安委会印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》。其中附件三《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》中要求全面排查管控危险化学品生产储存企业外部安全防护距离。督促危险化学品生产储存企业按照《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》和《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》等标准规范确定外部安全防护距离。

同时对于厂内人员密集场所抗爆也有所要求:涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在装置区内,确需布置的,应按照《GB 50779-2012石油化工控制室抗爆设计规范》(目前已废止,改为《GB/T 50779-2022石油化工建筑物抗爆设计标准》),在2020年底前完成抗爆设计、建设和加固。氢设施的外部安全防护距离和抗爆防护都应遵循该规范。

7GB 50156-2021 汽车加油加气加氢站技术标准》

10.4.8条规定了氢气储存设施的设计单位应出具风险评估报告的内容,包括:

a.氢气储存设施在运输、安装和使用过程中可能出现的所有失效模式

b.氢气储存设施可能带来的危害性后果;

c.一旦氢气储存设施发生介质泄漏、燃烧和爆炸时该采取的措施,便于用于制定合适的应急预案;

d.氢气储存设施的定期检验计划和检验内容。

最终可以为QRA提供数据,得到防火、防爆和外部安全防护距离。

8GB/T 29729-2022 氢系统安全的基本要求》

该标准明确了氢的基本特性,氢系统的危险因素和风险控制的基本要求,同时在7.2.1.2处提出氢系统在设计阶段应作安全完整性评价的建议。

9T/CCGA 40013-2022 加氢站风险评估指南》

该标准为高压气氢加氢站和液氢加氢站的风险评估,油氢合建站及其他类型加氢站进行QRA提供依据。

10T/CCSAS 019-2022 加氢站、油气氢合建站安全规范》

该标准明确了高压储氢加氢站、油气氢合建站的安全基本规定,提出了氢气的危险特性和氢气设施典型的事故风险,并在第4.1.3条提出加氢站的建设及运行阶段应进行安全风险识别,并采取相应措施。属于是在国标GB 50156-2021基础上对加氢站、油气氢合建站建设和管理要求的进一步深化和拓展。

11GB/T 50779-2022 石油化工建筑物抗爆设计标准》

涉氢设备具有易燃、易爆、高压的特点,对安全提出了很高的要求,涉及氢火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上应按照该项标准进行抗爆设计、建设和加固。

12SH/T 石油化工过程风险定量分析标准》报批稿

明确了定量风险评估的目标和要求,并从资料数据收集、危险识别与泄漏单元确定、风险场景确定与频率计算、事件概率、安全措施的风险削减作用、后果评估等角度介绍了各个步骤执行的具体要求和细则,为氢设施的QRA提供了依据。

以上就是与氢设施定量风险评价有关的规范。通过参考这些规范,氢能领域的从业者和决策者能够在氢设施QRA中更加科学地进行风险分析和评估,确保氢设施的安全运营,保护人员、环境和财产免受潜在风险的威胁。

鸣谢:闫长岭

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    多谢楼上两位的关注和支持

    2023-11-28 07:23:28

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 板凳

    这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享

    2023-11-27 08:34:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

节能技术

返回版块

1.23 万条内容 · 114 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

复合隔膜 碱性电解槽制氢的脖子

复合隔膜 碱性电解槽制氢的脖子 1.基本情况 在碱性电解槽制氢 绿色零碳氢能的当下最优解的时候,阴极产生H2,阳极产生O2,为了将两者区分开来,就需要隔膜。隔膜同时满足两个条件:一是隔离电催化过程中产生的氢气和氧气,二是允许电解槽内电路中离子的自由移动。因此,隔膜质量的好坏,直接关系到氢氧的纯度和制氢过程中的电耗问题。 碱性电解槽的隔膜最早使用的是石棉隔膜。它可以很好地满足碱性水电解隔膜的性能要求,由于石棉在碱性电解液中的溶胀性和石棉对人体的伤害使得其逐渐被淘汰。在

回帖成功

经验值 +10