土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 配筋过程中容易犯这些错误,归纳汇总给大家了

配筋过程中容易犯这些错误,归纳汇总给大家了

发布于:2023-11-24 13:46:24 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]


配筋构造

土木吧

配筋过程中容易犯这些错误,归纳汇总给大家了。

强条

土木吧

    1.钢筋混凝土结构构件受力筋最小配筋率应符合《混凝土结构通用规范》GB55008-2021 第 4.4.6 条要求。 例如:外墙受力筋、次梁受力筋等。

    2.剪力墙的最小配筋率及构造应符合《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021 第 4.4.7 条要求。 例如:竖向和水平分布钢筋的配筋率、拉筋直径及间距等。

    3.框架梁的钢筋配置应符合《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021 第 4.4.8 条要 求。 例如:混凝土的受压区高度与有效高度之比、梁纵向受拉钢筋最小配筋率、梁底筋与面筋比值、箍筋最大间距和最小直径等。(图 3-7)

强条

土木吧

4.框架柱的钢筋配置应符合《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021 第 4.4.9 条要求。 例如:纵筋配筋率、箍筋间距及直径等。(图 3-8)

配筋构造

土木吧

5.混凝土转换柱设计应符合《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021 第 4.4.11 条要求。 例如:箍筋间距及直径、箍筋配箍特征值及体积配箍率等。(图 3-9)

配筋构造

土木吧

6.混凝土转换梁设计应符合《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021 第 4.4.10 条要求。 例如:纵筋配筋率、箍筋直径及间距和最小配筋率、腰筋构造等。(图 3-10)

配筋构造

土木吧

7.梁、板、柱、墙等主要结构构件配筋不应小于计算值。

8.框架梁纵筋钢筋配置应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 第 6.3.4 条要求。例如:纵筋配筋率、通长筋截面面积等。(图 3-11)

配筋构造

土木吧

9.梁纵筋间距应符合《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015 年版)第 9.2.1条要求。

10.连梁配筋构造应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 第 7.2.27 条要求,例如:箍筋加密区范围、腰筋配筋率等。

11.梁两端与剪力墙平面内连接,跨高比小于 5,未按连梁进行设计,不符合《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 第 7.1.3 条要求。

12.框架柱箍筋配置应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016 年版)第6.3.9 条要求。例如:楼梯处、底层柱下端、一级及二级抗震角柱、柱箍筋非加密区箍筋间距等。

13.剪力墙约束边缘构件、构造边缘构件的构造及配筋应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016 年版)第 6.4.5 条的规定,例如:lc 长度、构件纵向配筋率。(图 3-12)

配筋构造

土木吧

14.短肢剪力墙竖向筋配筋应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 第7.2.2 条要求。

15.框架梁与墙柱相连时,其面筋锚固平直段长度应符合《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015 年版)第 11.6.7 条要求。

16.端柱的配筋应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016 年版)第 6.5.1条要求。

17.特一级框架柱的配筋应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 第3.10.2 条要求。

18.特一级框支柱的配筋应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 第3.10.4 条要求。

19.特一级剪力墙的配筋应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 第3.10.5 条要求。

20.核心筒墙体的配筋应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 第 9.2.2条要求。

21.轴心受拉及小偏心受拉杆件纵向受力钢筋的连接方式应符合《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015 年版)第 8.4.2 条要求。

22.施工图设计文件应落实超限高层建筑抗震设计可行性论证报告要求的加强措施以及超限高层建筑抗震设防专项审查专家意见。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构施工图

返回版块

57.56 万条内容 · 1051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pkpm计算施工图柱子没有显示配筋是什么问题?

柱子没有配筋是什么问题,大佬给我看看

回帖成功

经验值 +10