土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥架、线槽、槽盒、托盘、梯架、网架:你分清楚了吗?

桥架、线槽、槽盒、托盘、梯架、网架:你分清楚了吗?

发布于:2023-11-23 10:24:23 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]






















电缆桥架的叫法可谓是五花八门,桥架、线槽、槽盒、托盘、梯架、网架……到底该如何区分呢?本文作者从规范入手,为大家做了清晰梳理,看懂了!


对于CT和MR,大家是怎么理解的呢?

在回答这个问题之前,我们先来看看国家规范和图集对CT、MR符号的含义定义:

①《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》09DX001


②《建筑电气制图标准》GB/T50786-2012


从上述描述中, CT字符常用于表示电缆桥架或电缆托盘敷设方式,MR则表示金属线槽或金属槽盒敷设方式。

目前同行有将桥架和线槽概念合二为一的趋势,那两者到底什么区别呢?还有电缆桥架、线槽、槽盒、托盘、梯架、网架、电缆支架等诸多令人眼花缭乱,让人晕菜的专业名词又是如何定义的,有何区别?


首先,我们看看规范是如何定义 电缆桥架、线槽、槽盒、托盘、梯架、网架 等术语:


①《钢制电缆桥架工程技术规程》T/CECS 31-2017




根据规范条文可知,电缆桥架通常用于敷设电缆且其外形像一座桥,因此称为电缆桥架,是统称。电缆 桥架 从结构上分主要有 梯形式 托盘式 两大类,其中托盘又分 无孔托盘 有孔托盘 网格式托盘 ,同时可选择是否附带盖板。



 ②《低压配电设计规范》GB50054-2011


根据本规范术语,电缆 槽盒 是一种全封闭的电缆桥架,也常称电缆线槽,即T/CECS 31-2017规范中加盖板的无孔托盘。



小结:


各自在使用上各自有何区别?

散热性比较:电缆梯架全敞开式,电缆散热性能最好;有孔托盘散热稍好;无孔托盘次之;槽盒(即加盖板无孔托盘)散热性能最差。

槽盒对控制电缆屏蔽干扰和一般腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果,且较为美观。

电缆梯架横档间有很大的空隙,敷设电缆时应防止电缆从横档的空隙中下垂,因此梯架水平敷设时通常只能敷设大截面电缆。

 
总结:

电缆桥架是统称,它本身就是模糊的、不严谨的,建议大家以后不要用 ,或者在设计文件中注明具体结构形式,如无孔托盘、有孔托盘、网状式托盘、梯架,有盖还是无盖;对全封闭的电缆桥架,应称为电缆槽盒或加盖板无孔托盘。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
加载更多

市政工程施工

返回版块

15.08 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

内环高架“年轻化”改造新进展!

继内环高架设施提升及功能完善工程(中山北一路-四平路、政本路-周家嘴路)路段于10月23日完成外圈施工后,11月16日凌时30分,随着内环高架主线N1265-1264跨内圈防撞墙切割,标志着由上海市道路运输发展中心建设,隧道股份城建设计集团设计、上海路桥承建的内环高架设施提升及功能完善工程(政本路-周家嘴路)段内圈施工正式启动。与此同时,中山北一路-四平路段内圈改造施工同步启动。  

回帖成功

经验值 +10