土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火排烟系统的组成

防火排烟系统的组成

发布于:2023-11-23 09:28:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


建筑火灾中烟气是造成人员伤亡的主要原因。也会给消防队员扑救带来困难。在建筑物内采取防排烟措施,创造无烟或烟气含量极低的水平和垂直的疏散通道或安全区,以保证人员疏散或临时避难、消防人员及时到达火灾区扑救是非常必要的。

防排烟措施主要包括划分防火分区和防烟分区;自然排烟和机械排烟,机械加压送风防烟。

1. 防火分区和防烟分区

(1)防火分区

防火分区是指采用防火墙、具有一定耐火极限的楼板及其他防火分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。

防火分区按照限制火势向本防火分区以外蔓延的方向可分为两类:

竖向防火分区:用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分融。

水平防火分区:用防火墙或防火门、防火卷帘等防火设施将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。

防火墙——具有不少于3h耐火极限的不燃性实体墙。

防火卷帘——在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和完整性要求的卷帘,由帘板、卷轴、电动机、导轨、支架、防护罩和控制机构等组成。

防火卷帘一般设置在——电梯厅、自动扶梯周围,中庭与楼层走道、过厅相通的开口部位,生产车间中大面积工艺洞口及设置防火墙有困难的部位。

防火门分为甲、乙、丙三级,耐火极限分别不低于1.50h、1.00h、0.50h,对应分别应用于防火墙、疏散楼梯门和竖井检查门。

不同耐火等级建筑的允许高度或层数、防火分区最大允许建筑面积表

名称

耐火等级

建筑高度或允许层数

防火分区的最大允许建筑面积(m 2

备注

高层民用建筑

一、二级

按表3-1   确定

1500

对于体育馆、剧场的观众厅,其防火分区最大允许建筑面积可适当增加。

单层或多层民用建筑

一、二级

按表3-1-确定

2500

三级

5

1200

四级

2

600

地下、半地下建筑(室)

一级

500

设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m 2

防火分区划分实例:

下图中所示平面,共分为四个防火分区,图中蓝色区域的防火分区面积为995.89m 2 ,绿色区域防火分区面积为1103.95m 2

(2)防烟分区

防烟分区是指在建筑室内采用挡烟设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾烟气向同一建筑的其余部位蔓延的局部空间。

防烟分区主要采用挡烟垂壁、隔墙或从顶板下突出不小于50cm的结构梁等具有一定耐火性能的不燃烧体来划分。

防烟分区一般按以下原则来设置:

1 )不设排烟设施的房间(包括地下室)和走道,不划分防烟分区。

2 )防烟分区不应跨越防火分区设置。

3 )对有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等应单独划分防烟分区。

4 )对于高层民用建筑和其他建筑,每个防烟分区的面积不宜大于500m 2 ,当顶棚(或顶板)高度在6m以上时,可不受此限制。

5 )设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m 2 ,且防烟分区不应跨越防火分区。

2. 自然排烟

利用房间可开启的窗、阳台、凹廊等,依靠火灾发生时的热压及风压的作用,将室内烟气排出。

3. 机械排烟

机械排烟是指使用排烟风机进行强制排烟。机械排烟不受室外风力的影响,工作可靠,但初投资多。

GB50016-2014 《建筑防火设计规范》2018版要求:

民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:

①设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m 2 的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所。

②中庭。

③公共建筑内建筑面积大于100m 2 且经常有人停留的地上房间。

④公共建筑内建筑面积大于300m 2 且可燃物较多的地上房间。

⑤建筑内长度大于20m的疏散走道。

设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m 3 /h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200 m 3 /h);担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m 3 /h计算。

4. 机械加压送风防烟

机械加压送风防烟是利用风机向楼梯间及前室送风,如下图所示,使其压力高于火灾房间,防止烟气侵入,保证疏散通道的安全。

组成:送风口、送风管道、送风机和吸风口组成。

工作原理:发生火灾时,对着火灾以外的有关区域进行加压送风,使其保持一定正压,以防止烟气侵入,以保证人员疏散。

1 )设置机械加压送风防烟的部位

建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:防烟楼梯间及其前室;消防电梯间前室或合用前室;避难走道的前室、避难层(间)。

2 )加压送风口的设置

楼梯间宜每隔二至三层设一个常开式加压送风口;合用一个井道的剪刀楼梯应每层设一个常开式百叶送风口。前室应每层设一个常闭式加压送风口,火灾时由消防控制中心联动开启火灾层的送风口。当前室采用带启闭信号的常闭防火门时,可设常开式加压送风口。送风口的风速不宜大于7m/s。只在前室设机械加压送风时,宜采用顶送风口。

防火阀

风管穿越防火分区处;风管穿越通风、空调机房及重要的火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;垂直风管与每层水平风管交接处;穿越变形缝的两侧应各设一个。

公共建筑浴室、卫生间和厨房的竖向排风管在支管上设70℃; 公共建筑内厨 房的排油烟管与竖向排风管连接的支管处设150℃的防火阀。

排烟防火阀

安装在排烟系统的风管上,当管道内烟气达280℃时排烟防火阀自动关闭。

余压阀

防止正压值过大而导致疏散门难以推开,应在防烟楼梯间与前室、前室与走道之间设置。

 


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机与组合式空气处理机组安装工艺标准

标准要求: ①落地式风机安装,基础必须经过交接验收,其强度、大小、平整度应满足设备安装要求。②落地式风机与基础接触处应有橡胶减振垫或弹簧减振器等减振措施。③风机的进出口应有难燃帆布软接,软接长度为150-300mm,具体根据风管大小确定。(制作参照软接制作专项工艺要求)。④与风机软接连接处风管需要设置支架。 标准要求:

回帖成功

经验值 +10