“电”作为施工现场非常重要的生产要素,贯穿项目施工全过程。当前项目普遍存在:1.前期未进行系统性 临时用电策划 ,策划深度不足,未充分辨识各阶段临电的影响因素。2 . 临时用电组织设计 针对性不强,无法指导现场临时用电施工。3.“触电”作为 五大伤害 之一,现场临电存在风险高,隐患多,管控难度大等现象。为此,我们编制了 《临时用电前期策划指南》 ,对临电施工前进行针对性策划,提升临电本质安全管理水平。
一
1.空间位置
在 建工程的位置及其周边空间分布情况。
2.管道情况
地表以下已存在各种管道、线缆的敷设分布情况。
3.气象情况
现场所在地域的气象情况,包括地区雷电活动情况。
4.周边环境
包括外电架空线路(线路的电压等级及与施工现场的空间距离);易燃易爆物和腐蚀介质;外界强电磁波源的电磁感应等。
5.接驳位置
确定现场临时用电工程电源接驳位置、变压器安装位置等。
6.土质电阻率
地表和地下土质种类、干湿程度及其分布情况,特别是土壤的电阻率。
1、负荷计算
杆式变压器
箱式变压器
临电平面布置图
二
总配电房外观
总配电房内部
总配电箱内部
经验公式
2、 分配电箱
1.根据现场不同施工阶段 总平面布置图 确定分配电箱位置。大型设备、钢筋加工场等 集中用电区域 应单独设置 专用 分配电箱。
元件选型经验公式
分配电箱内部
风险警示区
法兰锁母固定
3、开关箱
1.根据用电设备功能选用单相或三相开关。严禁使用1P+N漏电保护器。
开关箱双层门
开关箱内部
电缆线进出口做法
电缆沟架空电缆
电缆室内架空
电缆室内架空
地下室电缆引入
警示方位标识
5、电缆(分配电箱—开关箱)
1.针对钢筋绑扎作业面等不易架空位置,宜采用套管、绝缘挂钩及电缆支架等措施进行保护。
电缆架空
电缆架空
预埋重复接地
电阻可视化标签
LED照明灯具
照明线路
手提式补充照明
时控开关照明
2、地下室照明及配电线路设置
1.地下室、应急疏散指示宜采用 永临结合 的方式。
地下室照明永临结合
地下室照明线路敷设
地下室照明永临结合
地下室照明线路敷设
3、楼梯间、施工电梯口照明设置
楼梯间照明永临结合
楼梯间照明永临结合
楼梯间照明线路设置
施工电梯口照明线路
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
施工组织设计
返回版块2.43 万条内容 · 303 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句非常感谢,太详细了
回复 举报
真的是手把手的教程,谢谢楼主分享
回复 举报