土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统报警阀及其他组件设置要求

自动喷水灭火系统报警阀及其他组件设置要求

发布于:2023-11-21 15:19:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

以下的总结对所有考试年份实务、综合、案例分析的考点出处进行了标注,并用颜色进行表示,技术实务用红色标志,如【2015】、【2016】;综合能力用绿色标识,如【2015】、【2016】;案例分析用蓝色标识,如【2015】、【2016】


一、报警阀设置要求

图片







连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具
雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器。并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统,其雨淋报警阀控制腔的入口应设止回阀
报警阀组宜设置在安全及易于操作的地点,距地面的高度宜为 1.2m,应设排水设施
报警阀阀体上应有放水口,放水口的公称直径应≥20mm
安装报警阀的部位应设有排水设施,报警阀处的排水立管宜为 DN100 
控制喷头  湿式报警阀组、预作用报警阀组

控制的喷头数不宜超过 800 只 

【2015】【2016】

【2019】 【2020】

干式报警阀组

控制的喷头数不宜超过 500 只

【2016】 

配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数
串联接入湿式系统配水干管的干式、预作用、雨淋等其他系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数。
每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于 50m
独立报警阀 自动喷水灭火系统应设报警阀组
保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。
水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀
报警时间  安装延迟器

系统侧放水后 5s--90s 内报警装置开始连续报警

【2018】 

不安装延迟器

15s 内报警

【2016】【2018】 


二、其他组件设置要求

图片


压力开关

图片


将系统的压力信号转换为电信号,可以通过火灾报警控制器联动启动消防水泵,也可以直接(连锁)启动消防水泵

【2016】

末 端 试 水 装 

图片


作用  检验系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动;测试干式系统和预作用系统的管道充水时间 
组成 

应由试水阀、压力表以及试水接头组成,试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头

【2018】

设置要求  每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为 25mm 的试水阀

末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径应≥75mm

【2016】【2018】

末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为 1.5m,并应采取不被他用措施

水流指示器 

图片


作用 将水流信号转换为电信号,及时报告发生火灾的部位(只监不控
设置要求 水流指示器电器元件(部件)竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致
信号阀(常开)安装在水流指示器前的上,与水流指示器间的距离≥300mm

每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器(除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外

【2016】【2020】

仓库内顶板下洒水喷头货架内置洒水喷头应分别设置水流指示器
延迟器 可以进一步防止水流波动引起的误动作,阀瓣误动以后,会自动复位,在延迟器蓄满以前,水可以经泄水孔放空。

水力警铃

(简:2357)

靠水力驱动的机械警铃,发出声响报警,工作压力应≥0.05MPa 
应设在有人值班的地点附近公共通道的外墙上 
报警阀连接的管道,其管径应为 20mm,总长宜≤20m 

安装后的水力警铃启动时,距水力警铃 3m 远处警铃声强度应≥70dB

【2015】【2020】


三、报警阀组安装前检查

图片


【2016】【2020】 

项目 要求 
报警阀组检查 报警阀的型号、规格应符合经消防设计审查合格或者备案的消防设计文件要求 
报警阀检查  阀体上应设有放水口,放水口的公称直径不应小于 20mm
阀体的阀瓣组件的供水侧,应设有在不开启阀门的情况下测试报警装置的测试管路
干式报警阀组、雨淋报警阀组应设有自动排水阀 
阀体内应清洁无异物堵塞,报警阀阀瓣开启后应能够复位 
报警阀组操作性能检验  报警阀阀瓣以及操作机构应动作灵活,无卡涩现象
水力警铃的铃锤应转动灵活,无阻滞现象,无渗漏水现象
进口压力:0.14Mpa 排水流量≤15.0L/min,不报警;
15.0L/min≤排水流量≤60.0L/min,可报可不报 
流量≥60.0L/min,必须报警 
报警阀渗漏试验 试验压力=工作压力 x2,保压≥ 5 min ,阀瓣处无渗漏。


四、其他组件的现场检查

图片


项目 项目
水流指示器  灵敏度 试验压力0.4~1.2 MPa,流量≤15 L/min 时,水流指示器不报警
流量:15~37.5 L/min 任一数值时,可报警可不报 
流量:37.5 L/min 时,一定报警 
有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在 2~ 90s 范围内,且可调节。
末端试水装置 密封性能 试验压力=额定工作压力 X1.1 
保压:5min 



  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料还不错,感谢上传分享,学习一下

    2023-11-21 15:58:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水管材质有什么要求?

一、概述 消防水管作为消防设施的重要组成部分,其材质要求直接关系到消防系统的安全性和可靠性。本文将介绍消防水管的材质要求及其相关知识。 二、PVC(聚氯乙烯)管材 PVC管材是常见的消防水管材料之一,具有抗腐蚀、耐高温、阻燃等优点。它通常用于低压消防系统,如室内喷淋系统和喷洒系统。PVC管材的优点是质轻、安装方便、价格低廉。然而,由于其耐压性较差,不适用于高压消防系统。 三、钢管 钢管是一种常见的消防水管材料,具有高强度、耐压性好的特点。钢管适用于高压消防系统,如消防栓系统和消火栓系统。钢管的优点是耐腐蚀、耐高温、耐压性好,但其缺点是重量大、安装复杂,且价格较高。

回帖成功

经验值 +10