土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 体育馆改造项目

体育馆改造项目

发布于:2023-11-20 09:57:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

1.设计依据

1.1 建筑概况 

本体育馆为改造项目,作为本届省运会的分场馆,举办相关的比赛。系统的设计遵循安全、稳定、合理、经济、先进、成熟、开放以及人性化的原则。

建筑类别:乙级体育馆

总建筑面积:8249.16㎡   

建筑高度:23.5m(至屋面面层)。

建筑层数:地上三层

总坐席数:598席:普通观众席520席,含普通观众无障碍坐席2席,

贵宾座席76席。                                         

建筑物结构形式:建筑下部采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,体育馆及综合报告厅上部采用钢结构网架屋盖

建筑物设计使用年限:50年,抗震设防烈度:6度。

 建筑物耐火等级:二级。

屋面防水等级:二级。

1.2 各专业提供的设计资料;

1.3 甲方设计任务书及设计要求;

1.4 中华人民共和国现行有关规范:

《建筑设计防火规范》     GB50016-2006;

《民用建筑电气设计规范》    JGJ16-2008;

《智能建筑设计标准》     GB/T 50314-2006;

《火灾自动报警系统设计规范》   GB50116-98;

《视频安防监控系统工程设计规范》  GB50395-2007

《安全防范工程技术规范》    GB50348-2004

《电子信息系统机房设计规范》   GB50174-2008

《公共广播系统工程技术规范》   GB50526-2010

《有线电视系统工程技术规范》   GB50200-94

《建筑物防雷设计规范》     GB50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》    GB50343-2012

《综合布线系统工程设计规范》      GB50311-2007

《综合布线系统工程验收规范》      GB50312-2007

《体育建筑智能化系统工程技术规程》    JGJ/T 179-2009

其它有关国家及地方的现行规程,规范及标准。

2.施工图设计范围

2.1本设计包括体育馆内的以下内容:

2.1.1 火灾自动报警系统

2.1.2 视频安防监控系统

2.1.3 综合布线系统

2.1.4 有线电视系统

2.1.5 LED大屏幕显示系统(预留条件)

2.1.6 场地扩声系统(预留条件)

2.1.7 升旗控制系统(预留条件)

2.1.8 计时记分及现场成绩处理系统(预留条件)

2.1.9 系统防雷与接地

2.2 终端设备安装位置应以室内装修图纸为准;

2.3 系统的深化设计由承包商负责,设计院负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。

3.火灾自动报警系统

3.1本工程为乙级体育建筑。火灾自动报警系统的保护等级按二级设置。

3.2系统组成:

3.2.1火灾自动报警系统;

3.2.2消防联动控制系统;

3.2.3火灾应急广播系统;

3.2.4消防专用对讲电话系统;

3.2.5应急照明控制系统。

3.3消防控制室:

3.3.1本工程消防控制室设在一层,与视频安防等系统合用机房,并设有直接通往室外的出口。

3.3.2消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制盘、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲电话设备、电梯监控盘和电源设备等组成。

3.3.3消防控制室可接收感烟、感温等探测器的火灾报警信号、水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮、防火阀的动作信号。

3.3.4消防控制室可显示消防水池的液位信号,显示消防水泵的电源及运行状况。

3.3.5消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备,消防控制室设有可拨打119的外线电话。

3.4火灾自动报警系统:

3.4.1本工程采用集中报警控制系统。消防自动报警系统按两总线环路设计,任一点断线不应影响系统报警。

3.4.2探测器:按规范要求一般场所设置感烟、感温探测器。在体育馆比赛场地上方大空间设置线型红外对射感烟探测器。

3.4.3探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;与送风口边的水平净距应大于1.5m;与多孔送风顶棚孔口的水平净距应大于0.5m;与嵌入式扬声器的净距应大于0.1m;与自动喷淋头的净距应大于0.3m;与墙或其它遮挡物的距离应大于0.5m。探测器的具体定位,以建筑吊顶综合图为准。

3.4.4在在各人行通道的明显部位设置手动火灾报警按钮(附对讲电话插孔),从一个防火分区内的任何位置到邻近的手动报警按钮的步行距离不应大于30m

3.4.5在消火栓箱内设消火栓启泵报警按钮,接线盒设在消火栓的顶部。

3.4.6在楼梯间及疏散楼梯前室走道侧,设置火灾声光报警显示装置。安装高度为门框上0.1m。(有安全出口指示灯时,安装在安全出口指示灯右侧)。

3.5消防联动控制:

火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况控制相关层的正压送风阀及排烟阀、电动防火阀、并启动相应加压送风机、补风机、排烟风机,排烟阀280℃熔断关闭,防火阀 70℃熔断关闭,阀、风机的动作信号要反馈至消防控制室。

在消防控制室,对消火栓泵、自动喷洒泵、补风机、加压送风机、排烟风机,既可通过现场模块进行自动控制也可在联动控制台上通过硬线手动控制,并接收其返馈信号。

3.5.1消火栓泵控制:

3.5.1.1平时由压力开关自动控制增压泵维持管网压力。

3.5.1.2消火栓按钮动作后,直接启动消火栓泵,消防控制室能显示报警部位并接收其反馈信号。

3.5.1.3消防控制室可通过控制模块编程,自动启动消火栓泵,并接收其反馈信号。

3.5.1.4在消防控制室联动控制台上,可通过硬线手动启动消火栓泵,并接收其反馈信号。

3.5.1.5消防控制室能显示消火栓泵电源状况。

3.5.1.6消防泵房可手动启动消火栓泵。

3.5.2自动喷洒泵控制

3.5.2.1平时由气压罐及压力开关自动控制增压泵维持管网压力。

3.5.2.2火灾时,喷头喷水,水流指示器动作并向消防控制室报警,同时,报警阀动作,击响水力警铃,启动喷洒泵,消防控制室能接收其反馈信号。

3.5.2.3消防控制室可通过控制摸块编程,自动启动喷洒泵,并接收其反馈信号。

3.5.2.4在消防控制室联动控制台上,可通过硬线手动启动喷洒泵,并接收其反馈信号。

3.5.2.5消防控制室能显示喷洒泵电源状况。

3.5.2.6消防泵房可手动启动喷洒泵。

3.5.3专用排烟风机的控制:

当火灾发生时,消防控制室根据火灾情况打开相关层的排烟阀(平时关闭),同时连锁启动相应的排烟风机;当火灾温度达到280℃时,排烟阀熔丝熔断,排烟阀关闭,排烟风机吸入口处的280℃防火阀关闭后,联锁停止相应的排烟风机。

3.5.4非消防电源控制:

本工程部分低压出线回路及所有各层照明箱内设有分励脱扣器,由消防控制室在火灾确认后手/自动断开相关非消防电源。

3.5.5消防控制室可在报警后停止相关空调系统。

3.5.6空调机及风机机房所接风管上的防火阀关闭后,联锁停止空调机及风机并报警。

3.6火灾应急广播系统:

在消防控制室设置火灾应急广播机柜。系统采用定压式输出。火灾应急广播按防火分区分路。当发生火灾时,消防控制室值班人员可根据火灾发生的区域,自动或手动进行火灾广播,及时指挥、疏导人员撤离火灾现场。

首层着火时,启动首层、二层火灾应急广播;

二层以上着火时,启动本层及相邻上、下层火灾应急广播。

火灾时,消防广播和声光报警器采用分时播放控制。

3.7电动排烟天窗控制:

通过直接数字控制器控制高处的电动排烟窗的开启及状态反馈,平时作为通风使用,当发生火灾时,消防系统对电动排烟天窗的控制优先。

3.8消防专用对讲电话系统:

在消防控制室内设置消防专用对讲电话总机一门,除在各层的手动报警按钮处设置消防直通对讲电话插孔外,在变配电室、消防水泵房、电梯机房、换热站、防排烟机房、建筑设备监控中心、管理值班室等处设置消防专用对讲电话分机,专用对讲电话分机底距地1.5m。消防控制室设外线直通119报警电话。

3.9电源及接地:

3.9.1所有消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消防控制室设备还要求设置蓄电池作为备用电源,此电源设备由设备承包商负责提供。

3.9.2消防系统接地利用建筑物综合接地装置作为其接地极。要求其综合接地电阻小于1欧姆。

3.10应急照明系统控制

火灾时由消防控制室自动控制点亮全部应急照明灯。

3.11消防系统线路敷设要求:

3.11.1平面图中火灾自动报警线路、控制线及信号线均采用ZR-RVS-nX1.5,消防联动线采用NH-RVS-6*1.5,穿热镀锌钢管,暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不小于30mm。由顶板接线盒至消防设备一段线路穿普利卡管。其所用线槽均为防火桥架,耐火等级不低于1.00h,消防报警线槽与消防通讯线槽共用,明敷管线应按一级防火建筑标准作防火处理。

3.11.2电气竖井内选用阻燃电力电缆或铜芯控制电缆穿金属线槽敷设。

3.11.3火灾自动报警系统的每回路地址编码总数应留15%~20%的余量。

3.11.4消防管线穿越防火分区是需做防火封堵处理。

3.12系统的成套设备,包括报警控制器、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播、消防专用电话总机、对讲录音电话及电源设备等均由该承包商成套供货,并负责安装、调试。

4.视频安防监控系统

4.1视频安防监控机房设在一层,与消防控制室合用。

4.2本工程首层出入口、主要通道、看台区、场地等公共区域处均设监视摄像机,走道内监视摄像机吸顶或墙壁安装。

4.3中心机房设备均由机房内UPS供给,所有摄像机的电源,均由就近弱电配线间内安防电源箱供给。UPS电源,工作时间≥30分钟。

4.4末端摄像机采用模拟半球、枪式及快球摄像机。

4.5摄像机带自动增益控制、逆光补偿、电子高亮度控制等。

4.6中心主机系统采用16路数字硬盘录像机。

4.7所有摄像点能同时录像,硬盘录像机的容量不低于录像储存30天的空间。

4.8时序切换时间1~30秒可调,同时可手动选择某一摄像机进行跟踪、录像。

4.9监视器采用42寸专用液晶监视器。

4.10当发生火灾时,火灾确认后,宜开启相关层摄像机监视火灾现场。

4.11系统所有器件、设备均由承包商负责成套供货、安装、调试,并协助甲方通过当地安防办的验收。

5.综合布线系统

5.1由学校内部引来外线电话及网络线缆,进入一层网络机房。

5.2本工程计算机和电话采用非屏蔽综合布线系统,水平选用六类电缆,垂直干线选择6芯50/125μm多模光纤,电话垂直干线选择三类大对数电缆;接水平子系统的配线架均采用RJ-45快接式配线架,接垂直干线子系统中大对数铜缆的配线架可采用110型配线架;接垂直干线子系统中光缆采用光配线架。

5.3配线架在竖井内19″标准机柜安装。竖井内竖向线槽应与平面图中水平线槽连接。

5.4办公部分按10m2左右一组信息点设置,媒体工作区按5m2左右一组信息点设置,媒体工作区、贵宾休息区等处设置无线AP接入点,媒体工作区设光纤信息点,考虑公共电话的点位预留。

5.5出线插座采用RJ45六类,暗装,底边距地0.3m(有架空地板的房间,底边距架空地板0.3m)。

5.6数据网络主要承载业务包括物业管理系统、会议电视、E-MAIL及互联网信息等,满足体育馆对数据网络接入的需求。

5.7数据网络采用星型冗余拓扑结构。在首层网络机房配置网络交换机。

6.有线电视系统

6.1电视前端信号由学校内部引来。

6.2用户电平要求67±5dB,图象清晰度应在四级以上。

6.3前端放大器设备设在首层网络机房内。

6.4干线电缆选用SYWV-75-7电缆,支线电缆选用 SYWV-75-5电缆。

6.5用户出线口暗装,底边距地0.3安装。

6.6竖井内电视分支器箱底边距地1.5m明装。竖井以外的分支分配器盒安装在吊顶上50mm,此处吊顶应预留检修口。无吊顶处距顶板300mm。

7.LED信息显示系统(预留条件)

本系统考虑电量、机房、管路及结构荷载等预留条件。LED信息显示系统由赛事组委会提供或采用临时租借的方式。本次设计预留条件,信息显示系统机房设置在体育馆首层。

8.场地扩声系统(预留条件)

本系统考虑电量、机房、管路及结构荷载等预留条件。场地扩声系统由赛事组委会提供或采用临时租借的方式。本次设计预留条件,场地扩声系统机房设置在体育馆首层。

9.升旗控制系统(预留条件)

本系统考虑电量、机房及管路等预留条件。升旗控制系统设计由专业公司完成,本次设计预留条件。

14.计时记分与现场成绩处理系统(预留条件)

本系统考虑电量、机房及管路等预留条件。计时记分系统设计由专业公司完成,本次设计预留条件。

15.电视转播和现场评论系统(预留条件)

本系统考虑电量、机房及管路等预留条件。计时记分系统设计由专业公司完成,本次设计预留条件。

16.系统防雷与接地

16.1 防雷保护

16.1.1体育馆弱电机房的电子信息系统设备的雷电电磁脉冲防护等级按B级防护。

16.1.2语音通信大对数电缆及有线电视外线进入室内前需设置信号线路浪涌保护器。

16.2 接地系统

16.2.1消防控制室、网络机房房等弱电设备用房采用共用接地装置,接地电阻不应大于1欧姆。交流供电电源采用TN-S系统;稳压(UPS)电源之后的交流电源设备外壳接地、直流地、屏蔽地、防静电接地都在机房内设置专用接地线引向总接地板。

16.2.2专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面积不应小于4mm2。从机房设置专用接地干线引至接地体。用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面积不应小于25mm2。

17.设备安装

17.1箱体除竖井、机房内明装外,其它均为暗装,箱体高度 600mm以下,底边距地1.5m;600mm~800mm高,底边距地1.2m;800mm~1000mm高,底边距地1.0m;1000mm~1200mm高,底边距地0.8m;1200mm 以上的,为落地式安装,下设 300mm基座。

17.2电缆线槽:为槽式系列。竖井内竖向线槽应与平面图中水平线槽连接。线槽安装时尽量往上抬,在吊顶内安装时,应参考建筑专业管线综合图。线槽施工时,应注意与其它专业的配合。

17.3电缆线槽穿过防烟分区、防火分区、楼层时应在安装完毕后,用防火材料封堵。

17.4 金属电缆桥架及其支架和引入及引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1. 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

   2. 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

   3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

18.线缆的选型及敷设

18.1线缆明敷在线槽内,其引出线应穿(SC)热镀锌钢管敷设。SC32及以下管线可暗敷。SC40及以上管明敷。

18.2本工程SC管均为热镀锌钢管。

18.3所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关作法施工。

19. 标注说明

19.1导线敷设方法标注说明:

MR:表示用热镀锌封闭式金属线槽敷设

SC:表示用热镀锌钢管敷设

导线敷设部位标注说明:

WE:表示沿墙敷设

CE:表示沿天棚面或顶板面敷设

SCE:表示在能进人的吊顶内敷设

SCC:表示暗敷设在不能进人的吊顶内

CC:表示暗敷设顶内

WC:表示暗敷设墙内

FC:表示暗敷设地面内

CLC:表示暗敷设柱内

19.2图纸标注说明

19.2.1火灾自动报警系统:

H:消防电话分机线 ZR-RVS-2*1.5;

h: 消防电话插孔线 ZR-RVS-2*1.5;

D :模块电源线 ZR-BV-2*2.5 SC25 CC(WC);

   干线模块电源线ZR-BV-2*4.0 SC25 CC(WC);

A,m,c,P :系统回路信号线A,输入监测信号线m,控制输出信号线c,消防广播信号线P   ZR-RVS-2*1.5;

Kn:联动线NH-KVV-6*1.5 SC32 CC(WC);

Z01:消火栓直接启泵回答线 ZR-KVV-4*1.5 SC25 CC(WC);

Z02:压力开关直接启动喷淋泵信号线 ZR-KVV-4*1.5 SC25 CC(WC);

导线根数配管表:

1ZR-RVS-2x1.5  SC15 CC(WC);

2~3ZR-RVS-2x1.5 SC20 CC(WC);

4ZR-RVS-2x1.5  SC25 CC(WC);

平面图导线超过4根需分管敷设,敷设方式均为顶板内暗敷和沿墙体暗敷。

19.2.2视频安防监控系统:

SP:  SYV-75-5  SC20 SCE(WC);

KZ:RVVP2*1.0  SC20 SCE(WC);

DY1:RVV3*1.5  SC20 SCE(WC);

DY:RVV2*1.0   SC20 SCE(WC);

19.2.3综合布线系统:

采用6类非屏蔽双绞线铜缆SC20/SC25 WC(SCE);

19.2.4有线电视系统:

采用SYWV-75-5 SC20 WC(SCE);

SYWV-75-7 SC25 WC(SCE);

20.其它

20.1有线电视系统、电信、网络等弱电系统外线进入室内,设浪涌过电压保护装置。

20.2凡与施工有关而又未说明之处,参见《建筑电气安装工程图集》,《建筑电气通用图集》及国家相关规范施工,或与设计院协商解决。

20.3本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的检测合格证书,需经强制性认证的,必须具备3C认证;必须满足与产品相关的国家标准;供电产品、消防产品应具有入网许可证。

20.4为设计方便,所选设备型号仅供参考,招标所确定的设备规格、性能等技术指标,不应低于设计图纸的要求。

20.5所有设备确定厂家后均需建设、施工、设计、监理四方进行技术交底。

20.6根据国务院签发的《建设工程质量管理条例》

20.6.1施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。

20.6.2建设工程竣工验收时,必须具备设计单位签署的质量合格文件。

20.7选用国家建筑标准设计图集

  09DX001《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》;

04X501《火灾报警及消防联动》;

09X700《智能建筑弱电工程设计与施工》;

03X801-1《建筑智能化系统集成设计图集》。

06X701 《体育建筑专用弱电系统设计安装》     


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料还不错,支持与感谢能上传分享宝贵资料

    2023-11-20 10:12:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电箱安装技术交底有哪些程序?安装配电箱时要注意什么

家里的电线是通过配电箱来分配、安装,在电工进行施工的时候,也需要为配电箱的安装技术来进行交底,配电箱安装技术交底有哪些程序?如果需要安装配电箱的话,也要能够清楚相关的安装事宜,但是安装配电箱时要注意什么? 一、配电箱安装技术交底有哪些程序 1、明装配电箱,配电箱装置在墙上时,应选用开脚螺栓(胀管 螺栓)固定,螺栓长度通常 为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 摆布的“出面余量”。要是配电箱比较小,也可在装置处预埋好木砖(按配电箱 或配电板四角装置孔的方位埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。

回帖成功

经验值 +10