调用用房通风量计算

发布于:2023-11-16 13:15:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
    设备机房通风应满足以下要求:
    泵房、热力机房、中水处理机房、电梯机房等应有良好的通风,地上建筑可利用外窗自然通风或机械排风自然补风,地下建筑应设机械排风。采用机械通风时每小时换气次数宜采用下表中所列规定值:


    设在地下的变配电室应设机械通风措施,气流宜从高低压配电室流向变压器室,从变压器室排至室外。排风温度不宜高于45℃,室内温度不宜高于28℃ 。当通风无法保障变配电室设备工作要求时,宜设置空调降温系统。

    气流组织:
    避免存在通风死角;
    对于空调系统,送风口应布置均匀,排风口可集中布置;
    对于通风系统,排风口应布置均匀,送风口可集中布置;