土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样的住宅楼如何考虑消火栓系统
一层为储藏室,二至六层单元式住宅楼,平屋顶,如何考虑消火栓系统,根据规范哪条?

如果一、二层是商网,三到六层是单元式住宅,平屋顶,如何考虑消火栓系统,根据规范哪条?
各地区可能不一样呀,说说看吧

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(20 )

  • asyoulike
    如果一、二层是商网,三到六层是单元式住宅,该如何设置消防栓系统的问题,16F回答已很明确,不再敖述。主要就第一个问题和大家交流交流。其实,这个问题在《建规》技术问答系列(八)已有明确答复。如下:

    14 七层单元式住宅’六层塔式住宅和通廊式住宅,依《建规》第8.4.1条可不设消防给水系统。如底层设有自行车库或储装室(1.5m<层高<2.2m,建筑面积不计),其设计是否需要考虑消防给水系统?

    答:关于七层单元式住宅,在底层设2.1m高自行车库或储装室时,是否设置室内消防给水系统的问题,按现行《建规》,由于底层辅助用房层高超过第1.0.3条注的规定,应设室内消防给水。对于七(一层为储藏室,二至六层单元式住宅楼,其总层数为7层)层单元式住宅,根据实际情况可放宽要求,不设室内消防给水。但对可能存放可燃物较多的情况,底层自行车库或储装室应采用耐火极限为1.50h的顶板,自行车库或储装室与楼梯间相通的两扇侧门应采用乙级防火门。

    另外,对底层商业网点设有消防栓的住宅,其楼层也必须设置消防栓。这在《建规》技术问答系列(八)的第10条也有明确答复。

    2005-03-03 10:32:03 来自 PC 评论 举报
  • ydh1981
    第 16 楼

    见建规8.4.1条第四款的条文解释:如果商业网点超过一层,则应按商店要求,设置室内消防给水设施。
    依据此条,一、二层是商网,三到六层是单元式住宅,如果总体积(整个建筑的体积)大于5000立方米,应设室内消防给水。
    商业网点超过一层,则应按商店要求,在取消防水量时参考其他建筑还是全部为商店考虑?规范是什么意思,没说明。我们这里要求按其他建筑去,一般都是15L/s,用DN100的消防主管,DN80的消防立管
    你们哪里如何做的?


    2005-03-02 22:44:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10