关于引水、输水工程设计中的检查井的配钢筋问题求教
关于引水、输水工程设计中的检查井的配钢筋问题求教
混凝土排水阀井 检查井等的结构配钢计算是如何考虑的?
因为是埋在土里,所以井壁四周主要受到土压力,那应该按照固端悬臂梁计算井壁的配钢筋?还是
按找箱式结构计算??两者的差别是很大的啊
发布于
2008-04-16 11:33:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
liuyaran1981
这个问题我倒是能回答你,按照高度和井宽度度的比值确定。高度大于平面宽度较大边的一倍时,按照平面框架计算。我不明白的问题是井壁只是受弯构件?
2011-03-23 11:17:23