土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 浅谈套接紧定式钢导管在施工中应注意的一些问题

浅谈套接紧定式钢导管在施工中应注意的一些问题

发布于:2023-11-15 09:41:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]


建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002规定,镀锌钢导管不能熔焊连接。很多厂家经过研究,生产了不用熔焊连接的套接紧定式钢导管。由于紧定钢导管连接简单、快速、成本较低等优势,所以,近年来,套接紧定式钢导管应用越来越广,在很多工程均有应用。在施工中,我们需多加预防和加强施工管理,以保证紧定钢导管的施工质量。
一、管材的选用。市场上有很多厂家在生产紧定式钢导管,质量参差不齐,在购买时,需购买合格的钢导管和同厂配件。有些厂家为降低成本生产出不符合规范规程要求的导管、管件,集中表现在内壁未镀锌、镀锌层不均匀、管壁厚度、均匀度不符合要求,配件质量差。内壁未镀锌和镀锌层不均匀易造成管子锈蚀。管壁厚度不够,在弯曲时,很容易造成弯瘪,穿线时拉不过线,要么拉坏电线造成绝缘破损等。导管直径超过规定的偏小,管内容线量减小,在多弯曲处很容易造成穿不过线的现象。还有直接头、锁扣的螺孔丝与紧定螺钉不配套,一拧螺钉,就松套,根本达不到接地的目的,或紧定螺钉达不到要求的拧紧力“脖子”就断裂等。所以,购买管材及配件时,除检查厂家提供的检测报告外,还需目测观察其质量好坏,并用游标卡尺对其壁厚、直径进行检测,偏差必须控制在规定范围之内。还可以现场进行弯曲、组装检查,对其弯扁程度,拧紧状况进行检查,需符合要求后,才能采购入库用于施工。
二、管路的接地。由于套接紧定钢导管采用的紧定螺钉连接、入盒(箱)采用爪型螺母锁紧。规程规定,管路连接、管盒连接符合规定时,连接处可不设置接地跨接线。但在施工中,由于操作工人的素质参差不齐、随意性大、工种间交叉作业以及环境的影响下,紧定螺钉未上、螺钉数量不够、或者未按规定拧断,爪型螺母未上或上反,连接处未封堵,管路松脱等,很容易造成接地不通的现象。除了对人员进行教育、交底、工种间协调配合、加强守护外,在施工中,我们需要注意施工质量的检查,一经发现及时纠正。
管路紧定螺钉连接采用专用工具,厂家一般在供货时免费提供一定数量的专用工具。管路连接时,不应敲打、切断、折断螺帽。管材插入连接套管接触应紧密,管口插入连接套管凹槽时,用紧定螺钉定位后,进行旋紧至螺帽脱落。紧定螺钉应处于可视部位,当管径为φ32及以上时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个。
套接紧定式钢导管管路与盒(箱)连接时,应一孔一管,不得开长孔,严禁用电气焊开孔,管径与盒(箱)孔应吻合。管与盒(箱)的连接处,应采用爪型螺纹帽盒螺纹管接头锁紧,有爪齿的面接触箱盒。
套接紧定式钢导管管路连接处,管插入连接套管前,插入部分的管端保持清洁,连接处的缝隙应有封堵措施,目前,封堵措施之一是涂电力复合脂,既可以防止潮气等渗入管路,同时对提高钢导管管路连接处的电气性能也很有利的。特别是暗设在混凝土内的管路,由于外力作用,如振捣、踩踏等,很容易造成连接处松动、甚至脱落,就会渗入水分。所以,在施工时,要特别注意管路的固定、封堵、连接等可靠性。在有些工程中,施工人员采用透明密封带将连接处包括直接套管全部密封,笔者认为这样封堵不甚好,虽然可以在一定程度上起到防止潮气进入管路,但由于其密封长度过长,混凝土与其结合不好,可能影响结构质量,而且套管连接面由于有间隙,管壁生锈后,管路接触不好,接地可靠性不能得以保证。
另外,在管路进入配电箱、桥架时,为了保证其接地可靠性,宜采用专用接地线(截面积不小于4mm2)将管段与箱内、桥架内专用接地PE线(排)连接,以形成可靠的接地电气通路。
管路穿越沉降缝时,必须采取补偿措施,在此部位,需用接地线将管路跨接连通,不能忽略掉,否则管路接地断开了,没有形成电气通路。
三、管路弯曲。在施工中很多地方需要改变管路敷设方向,这就需要现场煨弯导管或采用成品弯头。一般φ32及以上采用成品弯头,φ32以下在现场根据需要弯制。无论现场制作还是成品弯头,其弯曲半径必须满足规范要求,以便管内穿线。同时,管路弯曲质量直接影响穿线。
现场弯制时,一般采用厂家配套提供的手扳弯管器弯制。使用手扳弯管器时,弯管器选择要与导管规格配套,移动要适度,用力不要过猛,弯曲管材弧度应均匀,焊缝处于外侧。弯曲处不应有裂纹、折皱、破损、死弯等缺陷,弯扁程度不应大于管外径的10%。
四、导管的切断。导管切断口的质量直接影响穿线的质量,管口不平齐,很容易造成拉线卡住。管口有毛刺,很容易使电线绝缘损坏,造成短路,甚至发生火灾等。所以,在切断导管时,管子断口处需平齐不歪斜,管口必须刮铣光滑、无毛刺,管内铁屑清除干净。
同时,我们在施工时还需要注意,埋设在地下室底板特别是水泵房内、出屋顶或室外埋地的管路,不宜采用紧定钢导管,应采用镀锌钢管(2mm以上壁厚)。由于此部位潮湿,加之紧定管管壁薄(壁厚一般为1.0~1.6mm),很容易使紧定导管锈蚀致穿,线路受到损坏。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 499 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在建筑工地中,电工穿线过程中的小常识!分享给刚入行的小伙伴!

在我们的建筑工地中,电工穿线有些什么技巧?遇到一些拉不过线是怎样处理的呢?我是十几年经验的建筑电工,今天分享给新入行正在穿线的小伙伴! 首先一点,无论什么技巧在90度直角弯面前都等于零!以前预埋线管的质量决定穿线的速度!我在工地预埋的时候一定要求手下干活的兄弟必须一定坚决要弯大弯!如果弯90度死弯我会让他们返工!前期预埋是关键! 穿线的技巧: 穿线的时候准备几瓶洗洁精,把矿泉水瓶子的盖子弄几个小眼!把洗洁精弄点进去,加上水摇晃出泡沫!钢丝拴好线朝上面挤一点!用戴手套的手把线头上来回抹几下!保证你事半功倍!当然用菜油太费钱了!味道又重!打钢丝打不到的时候尽量把钢丝朝线管里面边推边打!

回帖成功