土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 铜导线电流计算口诀的详细解释

铜导线电流计算口诀的详细解释

发布于:2023-11-15 09:40:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]


大多数从事电气工作者会背的导线电流估算口诀 实际上是铝导线的计算方法 ,其中有一条叫“铜线升级算”,那么这个铜线升级算具体是多少呢?       

常见口诀

十下五,百上二,二五三五四三界,铜线升级算;意思是十个平方以下的线乘五,一百平方以上的线乘二,二十五以下的线乘四,三十五以上的线乘三,铜线按线径的上级算,如1、5平方按2、5算。

   

   

 
说明  
10mm 2 (含10mm 2 )以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。
相应的截面积100mm 2 以上乘以乘以2,
16mm 2 、25mm 2 乘以4,
35mm 2 、50mm 2 乘以3,
70mm 2 、95mm 2 乘以2.5,
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的40%),
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm 2 导线:16*4*2),
以上是按铝线截面积计算。
铜线升级算是指1.5mm 2 铜线载流量等于2.5mm 2 铝线载流量,依次类推。
中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)
1mm2铜芯线允许长期负载电流为:6A—-8A,
1.5mm 2 铜芯线允许长期负载电流为:8A—-15A,
2.5mm 2 铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A,
4mm 2 铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A,
6mm 2 铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A。
注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”

BV、BLV电线规格和尺寸对照表


扩展资料

电缆电线是电力输配电系统中常用的产品,所有电能的传输、分配、使用都需要用到电线。因此根据用途不同,电线也有高压电缆、低压电缆、母线、绝缘电线等类型。无论是哪种型号的电线,都有一个承载能力,超过了这个值就会烧坏电线。
1、 电线的实际载流量跟很多因素有关,如环境温度、散热条件、电线数量多少,布放方式等,条件好的载流量会更大些。
2、电线载流量可以通过计算的方法得到,这种方法简单方便,一般情况下可以使用。已知纯铜电线的横截面积为S,一般稍保守取纯铜电线的电流密度为6A/mm 2 ,电线的载流量=S x 6。例如我们常用2.5平方的线,载流量就是2.5x6=15A。 
3、电线规格的选择不仅要考虑载流量是否够,会不会发热,还要考虑电压降是否允许。例如电力机房到程控机房,48V供电,如果按载流量算,120mm 2 足够,也不会发热,但电压降大,低电位不稳定,会影响数字电路和处理机正常工作,因此需要选择240mm     2 的电线。 
4、电线粗细的选择,涉及到用电安全,一定要留有余量,不能只从经济角度考虑。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料确实不错,非常感谢与支持能分享上传

    2023-11-19 15:20:19

    回复 举报
    赞同0
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳

    学习了铜导线电流计算口诀的详细解释,多谢了。

    2023-11-16 08:37:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.13 万条内容 · 752 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看懂这些字母缩写,才可以看懂弱电工程图纸!

弱电智能化设计和施工,必定会涉及到图纸。所以首先,了解弱电图纸的图标很重要。标示的字符表示什么,还有图标表示那些,了解后,很容易看图纸了。 要看懂工程图纸都有图纸设计说明,各个字母代表什么意思都有,弱电标示大部分都有什么: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设

回帖成功

经验值 +10