土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防分励脱扣的问题

消防分励脱扣的问题

发布于:2023-11-14 16:15:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

各位同仁,现在住宅小区的消防分励脱扣一般怎么设置呀,配电房低压出线柜开关、单元总箱开关还是楼层插接箱开关,设置哪里比较合理或者符合规范呀?请大家讨论一下。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kolapika
    kolapika 沙发

    《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 条文说明

    4.10.1 关于火灾确认后,火灾自动报警系统应能切断火灾区域及相关区域的非消防电源,在国内是极其争议的问题,各种情况都在,比较复杂,各地区、各设计院的设计差异也很大。理论上讲,只要能确认不是供电线路发生的火灾,都可以先不切断电源,尤其是正常照明电源,如果发生火灾时正常照明正处于点亮状态,则应予以保持,因为正常照明的照度较高,有利于人员的疏散。正常照明、生活水泵供电等非消防电源只要在水系统功作前切断,就不会引起触电事故及二次灾害;其他在发生火灾时没必要继续工作的电源,或切断后也不会带来损失的非消防电源,可以在确认火灾后立即切断。本规范列出了火灾时,应切断的非消防电源用电设备和不应切断的非消防电源用电设备如下,设计人员可参照执行。
        (1)火灾时可立即切断的非消防电源有:普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等。
        (2)火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和Ⅰ~Ⅲ类汽车库作为车辆疏散口的提升机。
        关于切断点的位置,原则上应在变电所切断,比较安全。当用电设备采用封闭母线供电时,可在楼层配电小间切断。

    2023-11-15 10:24:15

    回复 举报
    赞同1
  • 夏宁
    夏宁 板凳

    民用建筑电气设计标准13.4.8,每个人的理解也不一样,请各位大佬指点一下。

    2023-11-14 16:16:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3分钟让你了解配电箱的内部结构

3分钟让你了解配电箱的内部结构        配电箱构成主要分为两部分。一成套部件,即配电箱外壳及其相关配件。二电气元件及相关附件,即空气开关和其所需要的附件。

回帖成功

经验值 +10