钢筋“七不绑”“五不验”管理措施
七不绑:
1、已浇筑混凝土浮浆未清除干净不准绑钢筋;
2、钢筋污染清除不干净不准绑钢筋;
3、控制线未弹好不准绑钢筋;
4、钢筋偏位未检查、校正不合格不准绑钢筋;
5、钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋;
6、技术交底未到位不准绑钢筋;
7、钢筋加工未通过验收不准绑钢筋。
五不验:
1、钢筋未完成不验收;
2、钢筋定位措施不到位不验收;
3、钢筋保护层垫块不合格,达不到要求不验收;
4、钢筋纠偏不合格不验收;
5、钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收。
(1)、在钢筋的预检上下功夫
1)、应包括审查钢筋的施工组织设计、方案、交底。
看其对现场钢筋工程施工有无指导性、针对性、可操作性、严肃性(符合规范)。
2)、应对钢筋加工预检把关,重点在:
135o、10d、75mm(箍筋)
保护层垫块的分类制作与码放(见后表);
钢筋马凳的分类制作与码放(检查模具、计算、制作质量);
钢筋定距框的分类制作与码放(检查模具、计算、制作质量);
直螺纹的加工抽检(做记录,按规范)。
(2)、在钢筋的预控上下功夫
1)、弹线:未弹线不绑(弹两条墙、柱外边线、轴线;弹两条模板外50位置控制线)
2)、施工缝处理:砼接茬面(墙柱外边线内)所有浮浆、松散砼、石子彻底剔除到露石子;接茬面未清净不绑。(正负零以下做隐检,正负零以上做预检)
3)、污筋:所有钢筋上污染的水泥未清干净不绑。
4)、查偏:所有立筋未检查其保护层大小是否偏位不绑。
6)、甩头:所有受力筋甩头长度(包括接头百分比、抗震系数)、错开距离;第一个接头位置;锚固长度(包括抗震系数)不合格不绑。
7)、接头:所有接头质量(包括绑扎、焊接、机械连接)有一个不合格,不绑。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工地图片
返回版块50.2 万条内容 · 367 人订阅
阅读下一篇
中天建设标准化工地观摩,不得不服!项目管理标准化是中天人的基本功,是一项系统性、长期性工程,深化标准化内涵、推进生产方式变革、提升项目管理水平,是中天人对“每建必优、中天追求”的不断践行与探索。 近日,中天集团2022上半年项目管理标准化推进会陆续召开,展示了各项目 在信息化应用、工业化建造、数字化设计、管理工具变革、组织能力提升等方面的优秀做法。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳试验了一下。有点难。