土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防联动检查哪些内容?

消防联动检查哪些内容?

发布于:2023-11-13 13:50:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]



消防安全月来了,不少企业都安排在11月开展消防演练,消防联动设备设施在消防疏散时发挥着不可替代的作用,下面结合规范介绍要重点关注哪些消防设施是否正常动作,大家在消防安全月可能用得着。
 
1、检查声光报警是否正常:  
当消防联动启动后,首先应启动整个建筑的声光报警系统,这时应确认声光报警是否正常。这里需要注意的是根据GB50116-2013《火灾自动报警设计规范》中4.8.1条是火灾确认后需启动建筑内所有火灾声光警报器。 而根据1998版的规范有启动着火相邻层和着火相邻防火分区的概念,如果是98年之前的建筑,声光报警是不启动所有的。 (老建筑可查看GB50116-1998中6.3.1.6条款)
 
2、检查消防广播是否启动:  
 
火灾确认后应启动所有消防广播系统。根据 GB50116-2013《火灾自动报警设计规范》中4.8.8条,确认火灾后应同时向全楼进行广播。 而根据98版本中第6.3.1.6条款,消防广播和声光报警一样有着火相邻层和相邻防火分区的概念。
 
3、确认防火卷帘是否下降正常:  
火警确认后,发生火灾所在的防火分区内的卷帘应全部下降,疏散通道上的防火卷帘应采用两步降,即第一步下降至离地面1.8m处,当卷帘附近的温感再次报警时,卷帘再次下降至地面。 根据GB50116-2013中4.6.1及4.6.3条规定。
 


 
4、确认应急照明及疏散指示是否正常发光:  
当确认火灾后,应从着火区域开始,顺序启动整个建筑疏散通道的应急照明和疏散指示。 根据 GB50116-2013中4.9.2条规定 ,这里需要注意的是应急照明和疏散指示的蓄电池是发生故障的重灾区,在测试时尤其需要关注,应急照明和疏散指示在夜间对于疏散是至关重要的。  
5、防排烟系统:  
火灾发生后,应由防烟分区内两个烟感作为排烟口打开的信号。这里很多人在测试时发现很多排烟口不能正常打开,只能打开个别排烟口,其实这是正常的,是因为你没有触发排烟口所在的防烟区域内的两个烟感。测试时,测试烟感所在 防烟分区 内的排烟口打开,排烟风机启动,则确认为正常。 根据 GB50116-2013中4.5.2条规定  
防烟系统中送风口正常设置在疏散走道、前室、楼梯间等场所,当送风口所在防火分区内发生火灾时,该防火分区内送风口应打开,送风机启动。 根据GB50116-2013中4.5.1条规定  


 
6、非消防电源强切:  
火灾发生后需切断非消防电源,一方面为了腾出用电负荷给消防设备,另一方面也是为了避免自动喷水灭火系统动作后,非消防电源引发触电事故。 根据GB50116-2013中4.10.1条规定 ,火灾发生后应切断火灾区域及相关区域消防电源功能,当需切断正常照明时,宜在喷淋系统动作前切断。目前很少看到消防联动后不立即切断正常照明的情况,其实正常照明在水系统未动作前是有助于疏散的,毕竟正常照明切断,现场应急照明照度偏低,易引起恐慌。  
 
7、关注防火门门禁是否切断:  
安全出口是人员疏散的最后一处“关卡”,不少因为锁闭安全出口导致诸多人员死亡的案例。消防联动后应确定所在防火分区的安全出口门禁是否可以打开,方便人员疏散。 根据GB50116-2013中4.10.3的要求  
8、关注电梯迫降:  
消防联动后应确定所在防火分区的电梯是否迫降至首层,轿厢门处于打开位置。这也是为了避免火灾时人员被困电梯。 根据GB50116-2013中4.7.1条的要求  
以上即为消防联动测试时需要关注的重点,供大家参考,如有问题,敬请指正。 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

收藏!消防喷淋头的布置及规范问答

标准的规范数字,大家一定要牢记。 一般规定     4.1.1各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1的规定。  4.1.2喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。

回帖成功

经验值 +10