土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 工业厂房外墙不设置保温,可行么?是否有规范明确支持?

工业厂房外墙不设置保温,可行么?是否有规范明确支持?

全部回答(5 )

  • 毛毛8998

    根据工业建筑节能设计统一标准GB 51245-2017如果划分为一类工业建筑,对于一类工业建筑,冬季以供暖能耗为主,夏季以空调能耗为主,通常无强污染源及强热源。代表性行业有计算机、通信和其他电子设备制造业,食品制造业,烟草制品业,仪器仪表制造业,医药制造业,纺织业等。凡是有供暖空调系统能耗的工业建筑,均执行一类工业建筑相关要求,就需要做保温。若是二类工业建筑内有强热源,厂房不采暖,但是冬季靠生产工艺散发余热采暖的话应该也是需要做保温层的。

    2023-11-22 16:59:22 来自 PC 评论 举报
  • f271szhao

    根据,工业建筑节能设计统一标准GB 51245-2017,来定,简单意思就是如果厂房里面有空调就要是一类厂房,就需要节能计算。如果没有空调就是二类厂房,二类厂房在说明中注意采肜自然通风。不用节能设计。

    2023-11-22 11:16:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.18 万条内容 · 441 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10