土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 变频多联机各部件结构及其作用

变频多联机各部件结构及其作用

发布于:2023-11-10 11:14:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


     
   
直流变频压缩机    
变频压缩机在30HZ~85HZ 范围内运转,配合1 台或2 台定速涡旋压缩机的启停,在同一个制冷系统内进行多级容量控制,从而满足对室内机的单独或线性控制(如下图所示)。    
     
     
   
冷凝器    
     
   
电子膨胀阀    
维持系统运行所需要的压力差,精确控制进入蒸发器的冷媒流量。    
     
      室外风机:当室外环境温度高于27℃,运行高风;当室外环境温度低于25℃或室内能力需求较小时,运行低风;当室外环境温度低于15℃,室外风机按低温制冷运行,随T3 温度(冷凝器出口温度)在低风档与停风机之间切换。    
高压开关:当高压高于3.3MPa (各厂商不同)保护,当高压低于2.4MPa(各厂商不同) 恢复;    
低压开关:当低压低于0.03MPa (各厂商不同)保护,当低压高于0.10MPa (各厂商不同)恢复。    
     
   
     
   
四通阀    
实现制冷制热切换功能,制热时除霜功能。    
   
SV1:当模块并联且只开主机时,从机的SV1 关闭,可防止主机的高压冷媒经过液管进入从机。    
SV2:喷液冷却作用。当排气温度过高时,打开SV2 阀,高压储液器附近的高压中温冷媒先经过毛细管节流,变成低温低压冷媒;再喷射至回气管,迅速蒸发并吸收热量,降低回气温度,从而降低排气温度。    
SV3:制热模式下,当环境温度过高或只开少量内机,从而导致室内机盘管温度过高时(此时制热能力过高),打开SV3 阀,只利用室外换热器的下半部分,、以降低室内机盘管温度,保证系统可靠性。    
SV4:并联时,各室外机的SV4 阀周期性地打开/关闭,以保证模块间的油平衡及各压缩机的供油量。    
SV5:为防止低压压力过低、压缩机压比过大,在低温制热启动和化霜过程中的一定时间内,打开SV5 阀,以提升低压压力,保证系统可靠性。    
SV6:当排气温度较高时,打开SV6 阀,增大冷媒流量,适当调节排气温度。    
注:各厂商不同。本课件参照美的变频多联机。    
     
   
EXV:A、两个EXV的控制逻辑相同,但分时动作;    
B、制冷时,两个EXV 主要起调节压缩机排气温度的作用,当排气温度降低,EXV 适当关小;当排气温度升高,EXV 适当开大;当排气温度升至一定值,EXV 开至最大,并打开SV6 阀。    
C、制热时,两个EXV 主要起节流的作用,并也随压缩机的排气温度作适当调节。    
气液分离器    
主要作用是分离来自蒸发器的低压蒸气中的液滴,以保证压缩机吸入的是饱和的蒸气,避免压缩机产生液击而损毁。    
A、对低压侧冷媒进行气液分离,防止液态冷媒进入压缩机,造成压机液击;    
B、储存系统中过多的冷媒;    
C、内含回油孔,使适量润滑油进入压缩机,保证压缩机的供油量;    
D、与气平衡管一起作用,在模块并联时保证各模块的低压侧冷媒处于同一压力状态。    
     
   
油分离器    
主要作用:将润滑油从气态冷媒中分离出来后送回压缩机,避免压机因缺油而烧毁。    
工作原理:通过改变气流方向和降低气流速度来实现分油,其位置一般在压缩机出口的排气管路上。当制冷剂离开压缩机时,会带走一部分润滑油,设置了油分后,可将绝大部分油从制冷剂中分离,分离后的油从底部直接回到压缩机,以保证压缩机正常运行。    
     
   
压力传感器    
保护作用:当检测到系统中的排气压力过高时降低变频压缩机的运行频率,当排气压力超过4.4MPa时(各厂商不同)停机保护,并报警。    
控制室外风机转速作用:    
制冷时:冷凝压力升高→风机转速升高;    
冷凝压力降低→风机转速降低。    
     
   
球阀与室外风机    
     
   
蒸发器    
影响蒸发效果的因素有:    
1.冷媒与进风的温差;    
2.进入蒸发器的冷媒量;    
3.风量的大小。    
     
   
排气单向阀    
A、防止突然停机时,冷凝器中的冷媒倒灌冲击压缩机的涡旋盘;    
B、当只开变频压缩机时,防止高温高压冷媒冲入定速压缩机中。    
     
   
设备其他阀件    
回油毛细管:使油分离器中的润滑油回到各个压缩机的回气管中,再吸至各压缩机中,以保证压缩机的供油量。    
高压储液罐:气液分离+缓冲作用。    
油平衡管:在模块并联时,将润滑油平衡至各个模块,以保证压缩机供油量。    
气平衡管:在模块并联时,保证各模块的低压侧冷媒处于同一压力状态;并可将各模块气液分离器中的冷媒进行平衡。    
     
   
室外机单元与系统图    
     
   
各厂商不同,仅供参考。    
     
   
主要控制系统    
     
      除霜控制    
各厂商不同,仅供参考。    
除霜开始条件:T3<0℃开始计时T,持续40分钟后,判断环境温度T4,T4温度越低则进入化霜温度越低,T4温度越高则进入化霜温度越高。    
除霜停止条件:    
1.除霜已经运行10分钟;    
2.冷凝器出口温度T3 高于15℃;    
3.T3—冷凝器出口温度。    
     
   
系统保护(主要)    
机组运行时间达30秒:    
1、低压保护:低压<0.5bar, 系统停止运行3分钟, 低压>1.5bar, 3分钟后系统恢复运行。    
2、高压保护:高压 >44.0bar or 或者高压开关断开,机组显示高压故障,停机3分钟后如果高压<30.0bar 且停机3分钟以上,机组正常启动运行,否则机组一直停止运行;    
3、排气温度保护:排气温度>120.0oC, 系统停机.,如果排气温度<90oC 且停机3分钟以上机组正常启动运行,否则机组一直停止运行;    
4、电流保护:当变频压机电流>12A或定频压机电流>19A时,系统将停止运行。    
5、通迅故障:如果一台室内机出现通迅故障,系统将停止运行。    
6、传感器故障:系统将停止运行。      

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却塔两种清洗方法与流程,你觉得哪个更好?

冷却塔长年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去,将直接影响冷却水系统的正常制冷。为了防止上述情况发生,须对冷却塔进行定期清洗,常见清洗方法有两种。 方法一、停机清洗 

回帖成功

经验值 +10