土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助氨泵问题!!!!
有两台氨泵其中有一台一切正常,另外一台氨泵必须在启动压缩机前打开一切正常,如果在压缩机启动并运行之后再打开不上液!求助大家帮忙分析解决!!!!!!万分感谢!!!!!!!!!!!

全部回答(1 )

  • compmen
    把低供的油放干净

    这种问题一般都是氨泵内有油 当桶内压力下降的时候 氨液开始蒸发吸热 吸走了氨泵里面油的热量使油变的粘稠 或者

    说是蒸发中的氨液和油混合成粘稠物质 泵吸不动所造成

    办法就是 放油 走泵 放油 走泵 多做几次把油放完就可以了
    2008-04-16 14:26:16 来自 PC 评论 举报