解决方案:
将旧型的高链式格栅机更换成回转式格栅除泥机,同时将栅距定为10mm。
解决方案:
可以考虑将穿孔管改造为硅胶橡胶管式曝气管。
解决方案:
冬季产生泡沫的原因大概有四个方面。
第一方面是气温的原因。由于气温低,曝气池中产生的气泡不易破碎,轻易堆积,这时应对工艺进行调整,适当降低溶解氧,破坏泡沫堆积的条件。
第二方面是进水中表面活性剂物质含量过高,通过鼓风吹脱,容易产生大量泡沫,再加上气温条件,极易出现泡沫堆积。因此应查明污染源,采取措施使进水中无发泡物质,泡沫就会自然消失。
第三方面是由于微孔爆气产生的气泡小,不易破碎,易堆积,此时需对溶解氧进行适当调控,使泡沫得到控制。
第四方面是当曝气池MLLSS过低时,比较轻易产生泡沫。因此,在冬季严格控制MLSS在1.5g/l以上,控制泡沫堆积效果明显。
解决方案:
方案一:芬顿工艺,不对氨氮产生影响。COD到200;
方案二:如果构成COD的物质易沉淀,就用沉淀、过滤,去除COD,氨氮基本不变;如果构成COD溶解性、生化性好,用生化法,降低COD同时,氨氮也会降低;如果构成COD溶解性好,但生化性不好,可用高级氧化技术,降低COD,氨氮几乎不动。
解决方案:
方案一:兑些好水保持池内氨氮在50左右,然后闷曝到合格,预计需要2-3天时间才会合格的;
方案二:出水100多氨氮,还好,恢复起来比较慢,你可以先不进水,静止沉淀,抽取池内上清液,然后再少量进水就可以了。
6.白酒废水,700方的IC灌,进水COD3000,氨氮30,pH7左右,前几天酸化了,置换了里面所有的水,这几天每天进水3个小时,连续3天都产生了这样的泡沫:
解决方案:
酸化了, 这个泡沫问题不大,有酸化泡沫和沼气组成的,提升碱度,往提升井里加碳酸钠,多加,只要pH值不低于8,进水没事。
解决方案:
方案一:合理的布置间距,避免某处的局部损失过大;
方案二:曝气是否均匀,除了布置以外还要看曝气设施的新旧程度是否相同,特别是微孔曝气头,即使是在同一曝气支管下,如果新旧程度不同,曝气肯定是不均匀的。这就是为什么在检修更换曝气头的时候,要换就换一片,而不能一个一个换的原因。换下来的旧曝气头可以组成另一片,大家阻力相同,通过阀门来控制就会均匀的多。
解决方案:
加药比例有问题,铁多双氧水多,废水中含有难降解物质与铁离子形成络合物,显妖艳的红色并且很难絮凝沉淀,需要小试确认加药量和效果,源头查找这股水的来源,有效控制,原则保障少量多次,确保fenton氧化效率。
解决方案:
方案一:如果是直接除COD,我们一般按3倍COD估算,如果断链等改善B/C用:1:1,1:2,看污染成份比较高难的还是拿中试数据支撑更靠谱。
方案二:单纯考虑直接氧化去除COD至少要3倍,催化就不好说了,做做小试吧!
解决方案:
方案一:非丝上清液浑浊,因负荷高。丝状菌一般清澈,但后期也会浑浊,所以要具体情况而看。
方案二:低负荷,低pH,低温,营养比例失调,负荷冲击会引起丝状菌膨胀。高负荷,毒性物质,引起非丝状菌膨胀。
解决方案:
加大排泥量、严格控制好溶解氧、增加污泥沉降时间、投加部分絮凝剂等。
解决方案:
方案一:处理城市生活污水,由于途中污水管内厌缺氧所致进水颜色发黑,处理后的出水出现黄绿色也正常
方案二:部分工业废水也一样,出水颜色异常,多半是进水原因造成的。
解决方案:
方案一:如果MLSS没有大幅降低,要考虑是否进水有抑制物质,导致虽然MLSS还有,但去除率已无,如果是有抑制物质流入,那么,除了接触抑制物质流入外,还要加大排泥,把抑制物质排出去,进而通过新污泥形成来恢复系统。
方案二:是否还有大量活性污泥流出,导致你的实验室数据偏高?可以通过把杂质过滤后监测COD,看看是否有不同数据,如果过滤后COD数据降低了,那么保证活性污泥的沉降性就是第一位的了。
解决方案:
方案一:罐子若不大用PE桶,这个盐度估计环氧树脂不保险,不锈钢怕氯离子,也不能用,搪瓷或衬塑的太贵。
方案二:碳钢防腐,防腐用环氧树脂漆,或者沥青漆。
15.工艺介绍:焦化废水,AO工艺+MBR,内回流R=400%。进水TN=400mg/L。要求出水TN≤50mg/L。
我的计算:TN去除率=4/5=80%,则出水TN=20%*400=80mg/L,那么出水总氮是超标的。
设计单位给的解释是,普通AO工艺这样计算没错,但这里使用的是MBR膜,MBR膜的去除率要增加10%-20%,所以出水总氮是小于50mg/L的。
我的疑问:设计单位的这种解释对吗?MBR真的这么神奇吗?
解决方案:
关于为什么MBR膜的总氮去除率会增加10-20%,设计单位解释说,MBR膜可以提高污泥浓度至8000mg/L,所以去除率会提高。我知道提高污泥浓度可以提高处理能力,但能否提高10-20%,很是怀疑。可以提高污泥的浓度,但是去除率提高不敢说。
解决方案:
浓度很小的话影响不大,但药剂的加入还是有影响的,毕竟会影响孔径,清洗也不好洗,加药会影响膜的使用寿命,膜清洗的频率也要增加,所以,除磷剂最好加在沉淀池,膜池不要加。
17.平面曝气器和球面曝气器有何差别?
解决方案:
球面曝气器的面 积大。
产生原因:
1.缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良
2.pH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大
解决办法:
1.按营养配比调整进水负荷,氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复。
2.调整进水pH值,保持曝气池pH值在6~8之间,长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀。
产生原因:
1.沉淀池有死角,局部积泥厌氧,产生CH4、CO2,气泡附于污泥粒使之上浮,出水氨氮往往较高;
2.回流比过小,污泥回流不及时使之厌氧
解决办法:
1.若沉淀池有死角,可以保持系统处于较高的溶解氧状态问题可以得到缓解,根本解决需要对死角进行构造上的改造才能实现。
2.加大回流比,防止污泥在沉淀池停留时间太长。
解决方案:
方案一:没有仪器设备情况下,那矿泉水瓶子去生化池混合液看,再根据二沉池水面情况和出水,结合曝气池水面情况含泡沫等综合分析。
方案二:经验丰富的人,可根据活性污泥颜色和气味,外加部分分析数据进行判断。
方案三:首先曝气得均匀吧,通过沉降比观察,如果污泥发黑,说明缺氧;上清液弥散性浑浊,说明曝气大,把污泥打散了;上清液清澈,出水COD较低,说明曝气良好!
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
水处理
返回版块42.3 万条内容 · 1440 人订阅
阅读下一篇
地表水、地下水、降水、废水采样要点地表水采样 01 采样断面应有明显的标志物,采样人员不得擅自改动采样位置。采样时应使用GPS定位或固定标志物确定采样位置,以保证采样点位置的准确。 02 水温、pH值、溶解氧、电导率、透明度、盐度等项目建议现场监测。 03 对于河流断面,可以使用测距仪和测深计,测量河流的宽度和深度;对于湖库点位,可以使用测深计,测量湖库深度。然后,按照HJ/T91的要求,判断需要采集垂线数和垂线上的采样点数,分别采集水样。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板总结的比较详细,对于污水处理运营有参考作用,值得一看,谢谢楼主分享
回复 举报
挺全面,学习一下
回复 举报