土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教:关于PLC的输入信号

请教:关于PLC的输入信号

发布于:2008-04-16 10:35:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我现在要从接触器取一开关量信号,接触器线圈得电与否信号进PLC,请问要如何处理,请高手指教.
注明一下:接触器控制回路(线圈)为220VAC,PLC为24VDC输入如果要从接触器的辅助常开触点接进PLC取信号 要做如何处理能让PLC的输入信号稳定而且对PLC进行保护,请高手指教,感激不尽!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fjnpnfwy
    fjnpnfwy 沙发
    直接取接触器辅助常开触点就行了,不存在对PLC进行保护保护问题,因为你只是取的接触器的干接点信号,然后接PLC的24VDC电压,与接触器线圈电压无关.
    正解!
    2008-05-02 13:48:02

    回复 举报
    赞同0
  • qs5252
    qs5252 板凳
    非常感谢各位的帮忙,问题已经解决,非常感谢
    2008-04-22 14:48:22

    回复 举报
    赞同0