一 问题描述
某现场发现,挡烟垂壁设置在防火卷帘的侧面,导致挡烟垂壁和防火卷帘之间有较宽的缝隙,如下图:
设计人员感觉不妥,便查询关于挡烟垂壁安装的建筑标准图集 11J508 ,发现关于挡烟垂壁和建筑立面之间的间隙安装要求:“玻璃与玻璃、玻璃与建筑立面之间的间隙应小于 20mm 并用防火玻璃胶做填缝处理”。而此处挡烟垂壁和防火卷帘之间的相对位置无法满足这一要求。
相关平面图及剖面图如下:
二 解决办法
经与现场沟通,在不调整排烟系统设计的前提下,调整防烟分区的划分和挡烟垂壁的位置,避开防火卷帘,以满足图集的安装要求。
三 经验总结
设计人员在划分防烟分区并设置挡烟垂壁时,将防火卷帘按照硬质墙体考虑,忽略了其布质的柔软性。今后的设计当中,防烟分区划分和挡烟垂壁设置应避开防火卷帘。
注:本文仅讨论挡烟垂壁和防火卷帘的相对位置问题,不涉及其他。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.46 万条内容 · 679 人订阅
阅读下一篇
一文彻底搞懂空调冷媒水、冷却水、开式闭式系统制冷与空调水系统包括冷媒水循环系统和冷却水循环系统。 一、冷媒水系统的组成 在空调用制冷系统中,除直接蒸发式制冷装置外,常以水作为载冷剂传递和输送冷量,称 为冷媒水,简称冷水 。冷媒水在制冷机的蒸发器中与制冷剂进行热交换,向制冷剂放出热量后,通过水泵和管道输送至各种空气调节处理装置中与被处理的空气进行热交换,释放出冷量后的冷媒水回水,又经泵和管道返回到制冷机的蒸发器中,如此循环构成冷媒水系统。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发