自喷官网末端喷头连接。因为喷头管径一般都是DN15,而设计规范要求自喷管径最小为DN25.所以连接上消防队要求必须从横管上开DN25的三通出来,再接变径,才能接喷头。为什么不能直接开DN15三通呢?别说规范怎么怎么要求啊。我希望的是原因。谢谢~^_^~

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hahayu00
    hahayu00 沙发
    自喷官网末端喷头连接
    2008-04-18 09:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • zh_changhong
    zh_changhong 板凳
    消防局说得对,规范也有此说,因末端的支管根据设计情况可能多次翻转,dn15管道易堵塞,特别是年久生锈,通道明显减小,故要求末端管道为dn25