临电标准化工地是什么样?今天就带你来中建三局总承包公司武汉梦时代装饰项目,观摩临电“五化”管理,见识一下!

 


01

集中加工标准化


     

加工区外观


     

木工加工区


     

钢材加工区


     

石材加工区


     

废料收集池


     

红外线语音提示器


项目因地制宜,每层楼设集中加工区

按正式电标准和公司临电标准化要求

敷设电线、安装电箱及机具

有效避免了工人携机具流动作业

文明施工形象较差的问题


02

分级配电样板化


二级箱防护棚


         

二级箱内部


         

三级箱样板


         

充电区轨道插座


         

常用电缆防护工具


         

电工常用工具


大力推广工业插座配电箱

打造临电样板区

规范展示不同工况下的各类电缆防护形式

实现对分包、班组临电管理可视化交底

有效促进分包取电规范化

电缆防护标准化水平提高


03

施工机具无电化


         

无电化机具展示


         

集中充电柜


         

无电化施工展示


无电化施工展示

开工初期结合工程施工工艺

梳理编制项目充电机具使用强制清单

明确项目充电机具使用种类及使用要求

同时在各楼层设置集中充电区进行统一管理

为工人安全充电创造便利条件

极大减少临时电缆线的使用投入

有效从源头规避临电安全风险


04

过程管理精细化



二级箱回路标识


         

电箱二维码巡检


电箱日常巡检记录采用二维码

替代传统纸质版巡视记录表

扫码可见电箱编号、楼层、责任人、电话

电工巡检信息等内容

使过程管理具有可追溯性


         

电工信息公示栏与临电平面布置图


         

电动车集中充电区


合理计算各区域用电负荷

科学设置公共接电点

在现场张挂临电平面布置图

方便各区域施工班组用电取电

解决电箱不足和私拉乱接问题


         

加工区电缆防护


         

大空间电缆防护


         

临时电缆防护


         

电箱进出线防护


根据不同工况采用多种形式的线缆保护措施

库房、加工区电缆用桥架、钢套管敷设

走廊、过道等大空间区域设置工业挂钩

用包塑钢丝连接,挂彩旗、标识牌警示悬挂电缆

频繁转场的临时电缆

采用绝缘S钩和成品绝缘支架保护

电箱和机具进出线全部使用波纹管或线槽保护

实用美观的同时保证电缆安全


05

配电系统智慧化


电箱防护门人脸识别锁


         

智能照明控制器


配电箱防护棚安装人脸识别装置与智能控制开关

避免无关人员违规操作电箱

对可能发生的电气安全危险做到实时监管

通过物联网技术随时在移动端、PC端

获取第一手的用电情况数据

实现全天候的用电实时监控

根据室内光线强度、时间设定照明回路开关

实现照明智能控制,远程控制等