净化组合空调,回风和排风接到了一个静压箱怎么办?

发布于:2023-10-31 09:29:31 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

组空送风量25000m?/h,机外余压1000Pa,排风机风量3500m?/h,机外余压300Pa,请问大神这个应该怎么搞?空调和排风机连锁启动会不会烧机组?回排风.jpg新风送风.jpg

  • 477songx
    477songx 沙发

    不一定,要看具体选型风机性能曲线。如图,额定风机参数3500,350Pa,按组空余压1000算,排风机实际运行过程中大约2500,500PA。

    2023-11-02 09:33:02

    回复 举报
    赞同0