土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 房屋建筑设计常见问题之暖通专业

房屋建筑设计常见问题之暖通专业

发布于:2023-10-30 15:47:30 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

来源:北京市规划和自然资源委官方公众号

问题一

消防丨《建筑防火通用规范》GB 55037-2022、《消防设施通用规范》GB 55036-2022实施后,《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017所有强制条文明确废止,通用规范中部分条款没有明确执行要求和数据,设计如何执行?

答:因目前与《建筑防火通用规范》GB 55037-2022、《消防设施通用规范》GB 55036-2022对标的新标准未出台,《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017中与消防《通用规范》仍然保留的条款,其计算公式、计算标准、参考表格目前仍可适用于防排烟系统设计;如《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.2.1条。《通用规范》未保留的强制性条款,设计时可以参考执行,如《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.7条对排烟风速的规定,只是改为非强制性条款。应该强调的是,所有规范、标准中非强制性条款,是为设计者提供的参考依据,而不是强条才执行,非强条就不执行,设计时应结合项目情况合理确定。

问题二
质量丨采用风机盘管、多联机等空调系统且有可开启外窗时,是否必须设置集中新风系统?

答:建筑利用自然通风能满足人员所需新风量及卫生要求,可不设集中新风系统。但是,当按建筑设计总人数计算总新风量大于等于40000m3/h时,应执行《公共建筑节能设计标准》DB 11/687相关要求设置排风能量热回收装置。

问题三
质量丨公共建筑采用中央空调系统,甲方交付标准只有公区精装,其他区域为毛坯交付。空调形式为风机盘管 集中新风系统,毛坯交付区域是否可以仅主管道(风管、水管)甩口不安装末端设备,仅预留安装条件?

答:首先强调,消防系统必须一次设计到位。第二,空调、通风系统内容施工图设计深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)(以下简称《深度规定》)第4.7章规定。第三,位于竖井内公共立管、水平管道(风管、水管)涉及《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.3.5条、《消防设施通用规范》GB 55036-2022第11.3.5条防止通过管道蔓延的措施及需独立核算子系统的冷热计量装置等均应一次设计到位。第四,各种计算书、管道保温、固定膨胀措施、管材等等涉及强制性条款内容均是一次设计应该负责的。具体按照《深度》4.7.10条进行计算书编制、4.7.5条进行平面图设计。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 673 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机与泵类的变频调速技术

                       在企业的生产过程中,对泵类和风机设备的应用非常广泛,而这类设备的电能消耗非常大,其耗能占企业总耗能比重很大。当前,我国正深化市场经济体制改革,市场竞争已可以用“惨烈”这个词来形容,因此,企业为了增强自身的竞争力,必须优化生产技术和工艺,降低生产过程中的能耗,降低生产成本,提高产品的价格竞争力。

回帖成功

经验值 +10