一?管材选用
1??建筑给水金属管道的管材应根据建筑物标准、使用要求、管材材质等因素选用,同一给水系统宜选用同一种金属管材。
2??不同连接方式的建筑给水金属管道系统应采用与之相配套的管材规格及配件。
3??室内明装或暗敷的建筑给水金属管道,应选用耐腐蚀和安装连接方便、可靠的管材,可采用薄壁不锈钢管、铜管或经防腐处理的钢管等。
4??小区埋地敷设的建筑给水金属管道,应选用具有耐腐蚀和能承受相应地面荷载能力的管材。可采用球墨铸铁管、有衬里的铸铁给水管或经防腐处理的钢管等。
5??消防给水管道宜采用内外壁热镀锌钢管、焊接钢管或薄壁不锈钢管,并应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB?50084的规定。
6??用于输送偏碱性水的建筑给水金属管道宜采用铜管,用于输送偏酸性水或经软化处理的水宜采用薄壁不锈钢管。
7??建筑给水金属管道中薄壁不锈钢管材和管件的选用可按表4.2.7的规定确定。
8??建筑给水金属管道中薄壁不锈钢管材、管件应根据输送水中允许氯化物含量选材,可按表4.2.8的规定选用。
9??当采用焊接连接方式时,建筑给水金属管道中薄壁不锈钢管材宜采用S30403(SUS304L)、S31608(SUS316)或超低碳不锈钢。
10??建筑给水金属管道中球墨铸铁管的内防腐宜采用内涂敷水泥或衬覆塑料球墨铸铁衬里。
11??铜管应采用TP2牌号管材,管材的力学性能和化学成分应符合现行国家标准《无缝铜水管和铜气管》GB/T?18033的规定。