土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位人防无梁楼盖上层钢筋是否全部要通长布置呢?
看到人防规范关于无梁楼盖的附录b中,规定纵向钢筋宜通长布置,间距不宜大于250mm,上层钢筋不宜采用分离式配筋。看到这几条限制,我想请问一下:
人防无梁楼盖顶板的上层钢筋,一定要全部通长设置吗?那么如果可以不必贯通,截断钢筋面积占多少比例合适呢?
规范中描述的本人看得不够明白,请教各位给讲解一下。谢谢~~

全部回答(7 )

  • 梦影2333
    一般甲方不要求的话都是拉通的,面筋按照抗裂配筋率控制就好,如果不贯通,看混凝土结构构造手册有详细说明柱上,跨中板带伸出长度
    2017-03-17 00:05:17 来自 PC 评论 举报
  • 出来混的2008
    谢谢楼主.:call: :victory:
    2009-07-09 19:53:09 来自 PC 评论 举报
加载更多