土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建模时剪力墙端柱是否应输入,如何输入合理?
大家在剪力墙结构建模中端柱是否输入?我总觉得输入框架柱不太合理,因为端柱的配筋我们是按边缘构件的配筋率来控制的,且按框架柱输入还会增加柱所占的地震倾覆力矩的比值,但我认为端柱所占的那部分不应计入的.所以我建模时没有输入,而是在画施工图时加上的.不知大家怎么处理的?

全部回答(4 )

  • zx007_99
    我和楼主碰到过一样的问题。我还碰到过如果不输端柱,剪力墙输出结果很正常,可一将此端柱按厚的剪力墙输进去后就不对了,有时轴压比不对,有时配筋不对,这样的结果似乎不太合理
    2005-03-03 22:55:03 来自 PC 评论 举报
  • huxh501
    我现在做的一栋18层剪力墙结构的住宅,在一字墙的一端有端柱,我输入框架柱,结果框架柱轴压比达到1.3,墙轴压比只有0.2,而我将端柱按400厚的墙输入后两段墙肢轴压比都在0.4~0.5之间,我认为前者肯定不合理,不知是程序问题还是版本问题,我的PKPM是04年9月的正版.
    不知你们在处理这类问题时是否是这样的
    2005-03-02 10:44:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

回帖成功