来源:兴葆电气笔记
断路器整定电流与互感器、电缆及线管匹配表
注:
1.表中采用YJV和BV代表铜芯线缆,具体电缆型号应根据项目性质及规模综合确定。如采用铝合金电缆等其他材质,则应根据其自身载流量重新核算。
2.表中线缆考虑了桥架内敷设及穿管敷设的载流量修正系数,适用于大部分常规布线场景,如线缆采用其他布线场景则应根据线缆载流量及其对应的修正系数重新核算。
3.保护管规格按一个弯曲考虑,如有多个弯曲点应查阅图集资料适当放大管径。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 391 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发