土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 人防底板最小配筋率的确定

人防底板最小配筋率的确定

发布于:2023-10-26 10:49:26 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]

底板在战时或平时荷载作用下,产生的弯矩与荷载成线性关系。从上面推出的结构为,当底板配筋率≤0.25%时,底板的配筋与配筋所能抵抗的弯矩也是线性关系。这样就得出底板的配筋与底板上的荷载也为线性关系。

当底板配筋为AS时,平时工况能抵抗的弯矩为M=426AS;战时工况能抵抗的弯矩为426γdAS=1.2M。平时工况荷载为q=70.1KN/m2。战时工况核五级荷载为98.2 KN/m=1.4q。因为1.4>1.2,所以核5级底板配筋由战时工况控制。最小配筋率应采用0.25%。而核6级荷载为73.2 KN/m2=1.04q。1.04<1.2,所以核6级底板配筋由平时工况控制。最小配筋率可以采用0.15%。


  • cof1581414928291

    江苏这边人防底板基本都按0.3,特别是苏州这边

    2023-11-09 13:47:09

    回复 举报
    赞同0

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上部塔楼的底部加强区起算高度

针对非全埋地下室的大底盘房屋,上部塔楼的底部加强区起算高度是否是 非全埋的顶板起算

回帖成功

经验值 +10