土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 疏散走道大于20m增设防火门,可以取消排烟设施吗?

疏散走道大于20m增设防火门,可以取消排烟设施吗?

发布于:2023-10-25 15:09:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据规范要求,建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施。
 
有些项目,为了规避这个要求,在疏散走道中间设置分隔,开设一个防火门把疏散走道分割成两段不大于20米的疏散走道,这样就不用做排烟设施了?
 
 
 

来源:消防技术流、消防驿站

  • huaxi88888
    huaxi88888 沙发

    这种分割的方法在实际工程中是常规做法

    2023-10-26 10:58:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。