土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 疏散走道大于20m增设防火门,可以取消排烟设施吗?

疏散走道大于20m增设防火门,可以取消排烟设施吗?

发布于:2023-10-25 15:09:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据规范要求,建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施。
 
有些项目,为了规避这个要求,在疏散走道中间设置分隔,开设一个防火门把疏散走道分割成两段不大于20米的疏散走道,这样就不用做排烟设施了?
 
 
 

来源:消防技术流、消防驿站

  • huaxi88888
    huaxi88888 沙发

    这种分割的方法在实际工程中是常规做法

    2023-10-26 10:58:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防排烟设计在工程施工中的一些缺陷及处理方法

                             近年来,随着现代化建设水平的不断提高,建筑朝体型复杂、功能多样的综合性方向发展,因而相应的结构形式也复杂多样。因此建筑发生火灾时,很大部分是由于烟气排放不通畅,导致窒息而死或者跳楼摔死的悲剧,因此,科学的做好建筑的防排烟设计工作,完善高层建筑的安全设计是高层建筑中的重要问题,也是越来越受到建筑行业高层领导人员的重视。在此,作者根据工作实践,谈谈当前高层建筑防排烟系统中存在的一些问题以及处理措施。

回帖成功

经验值 +10