土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库排风排烟共用风机的设置

车库排风排烟共用风机的设置

发布于:2005-02-25 12:29:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我也提个问题请教大家:车库排风也按6次,但当其层高大于3M时,可以只按3m计算排风量,如果层高为4m,这时排风量和排烟量相差较大,而风管又共用,各位是怎么考虑风机设置的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • raolife
    raolife 沙发
    如果用双速风机解决不了这个问题,那就用多台风机并联,平时少开,火灾是全开!这样运行费用就少了!
    2005-02-25 14:24:25

    回复 举报
    赞同0
  • nt1040
    nt1040 板凳
    排风量和排烟量相差较大,而风管又共用,按较高量考虑风机设置。
    2005-02-25 13:10:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。