关于ups方面的计算有很多,ups无论是接空开,还是连接电缆,以及选择电池,都可能需要计算它的电流或功率等,那么今天我们来详细了解下ups的相关计算。
一、UPS电源及电流
一、高频ups与工频ups的区别
ups从分类来说,分为 高频ups 与 工频ups ,高频机体积小、重量轻,价格低适合单个工作点的小功率设备保护,对干扰不敏感的设备和可靠性要求不很高的场合。
而工频机适合所有设备保护,无论是网点设备还是IDC(数据中心),可靠性较高,但工频机有体积大、重量重、价格高等缺点。
对电力品质和可靠性要求 较高 的地方,应使用 工频机 。反之,则可使用高频机。他们空开输入电流和输出电流的计算方法,都是一样的。
我们首先要看下,ups如何计算空开。
二、ups输入电流的计算方法
我们首先要看下输入电流的计算公式:
其中:S: 三相UPS=3,单相UPS=1
例1:
已知:UPS功率:100KVA,输入临界电压:176V,输入功率因数:0.99(高频机都可以近似取1,工频机取值0.85),整机效率:0.95,S=3,输出功率因数:0.8。
计算结果如下:
100000×0.8
输入电流(A)= —————— =160A
176×0.95×3*1
这里以工频机输入功率因数作为计算。
例2:
已知:UPS功率:6KVA,输入临界电压:176V,输入功率因数:0.99(高频机都可以近似取1,工频机取值0.85),整机效率:0.90,S=1,输出功率因数:0.7。
计算结果如下:
6000×0.8
输入电流(A)=—————— =30A
176×0.9×1
三、ups输出电流的计算方法
我们先来看下输出电流的计算公式:
S: 三相UPS=3,单相UPS=1 。
举例:
已知:UPS功率:100KVA,输出电压:220V,S=3(三相ups)。
计算结果如下:
100000
输出电流(A)=————=152A
220×3
这里面补充下,什么是 标称功率 ?
标称功率是厂家标称的功率,,最大功率是产品的实际最大功率,产品的实际功率一般不是整数, 比如说是511.3瓦, 厂家不可能把这个小数都标出来的, 很有可能就标500瓦,那么标称功率就是500瓦,也就是就近取整。
四、电缆大小计算方法
交流电流一般按 3-5A/mm2 计算,直流电流一般按 2-4A/mm2 计算;
例如:100KVA 输入电流:160A,输出电流:152A,电池电流200A。
输入线缆(mm2)=160/5=32mm2(实际可采用35 mm2)
输出线缆(mm2)=152/5=30mm2(实际可采用35 mm2)
电池线缆(mm2)=200/4=50mm2(实际可采用60 mm2)
二、UPS电源电池计算
这里面就看下ups常用的两种计算方法。
一、恒电流法
1、计算蓄电池的最大放电电流值:
I最大 =Pcosф/(η*E临界*N)
注:
P → UPS电源的标称输出功率
cosф → UPS电源的输出功率因数
η → UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.96(根据具体型号\功率取值)
E临界 → 蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.75V)
N → 每组电池的数量
2、根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,
然后根据:
电池组的标称容量= I最大/C
算出电池的标称容量。
举例
型号: 三进三出高频系列 100KVA,输出功率因数Cosф:0.8 直流电压:480V(电池低压保护:420V) 效率:93% 后备时间:2小时,每一电池组额定节数N:40节。
电流法
I最大 =Pcosф/(η*E临界*N)= 100*1000*0.8/0.93*10.5*40 =204.8A
电池组的标称容量AH = I最大/C = 204.8/ 0.42 = 487.6AH
(C值取至于蓄电池的放电时间与放电速率C对应表,0.42对应的是2h,可以查看上表)
因此, 电池组的标称容量AH 487.6AH,需要选用12V100AH 40节 并联5组 。
二、恒功率法
根据蓄电池 功率 可以准确地选出蓄电池的 型号 ,首先计算在后备时间内,每个电池至少向 UPS提供的恒功率 。
恒功率法计算公式如下:
电池组提供的功率W =UPS的负载KVA×功率因数 / 逆变器的效率
需要每节电池提供的功率 =电池组提供的功率W / 每组电池额定节数
即:
W={P(VA)×1000×cos?}/(?×N)
其中:
W----电池组提供的功率
P-----UPS额定功率
cos?--功率因数
?-----UPS满载时逆变器效率
N--- -UPS每电池组额定节数
举例
台达NT系列80KVA UPS 后备时间30min,选用DCF126-
12系列电池。计算电池容量?
台达NT80KVA UPS直流终止电压为300V及U临界=300V,直流电压为348V电池组选用29只12V电池,故N=29,n=6, U终压=1.75v UPS的功率因子Pf =0.8,逆变器转换效率η=0.95,DCF126-12系列电池放电30min终止电压1.75V/CELL是放电速率?=0.98(以上数据均应用台达UPSDCF126电池性能技术参数)
恒功率法
P(W)={P(VA)*Pf}/η
={80*1000*0.8}/0.95=67368.4(W)
Pnc=P(W)/(N*n)
=67368.4 /(29*6)=387.2(W)
查台达DCF126-12系列电池恒功率表可知
DCF126-12/120电池终止电压为1.75v时放电30min电池提供功率为 217W (数据是引用上面台达DCF126电池型录恒功率放电特性表)。
电池组数量=387.2/217=1.78组。
即:选用2组120AH,共58节120AH电池。
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.13 万条内容 · 753 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了弱电工程UPS不间断电源中电缆大小及电池的配置计算,多谢了。
回复 举报