最近接触两个项目,消防给水系统消防泵房分别设置室内消火栓泵、室外消火栓泵及喷淋泵,均为一用一备。图纸审核过程中发现没有设置自动巡检装置。经与设计人员沟通,对方回复,根据规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条,不用设置自动巡检柜。
查找《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条“民用建筑内的消防设备不宜设置自动巡检装置”。 查找《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3章 消防给水与消火栓系统中的强制性条款对此事并未提及。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》第11章 控制与操作,第11.0.14及11.0.16条要求,消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行。
且住建局消防验收部门要求必须设置自动巡检装置,同时根据消防泵的日常维护要求,消防泵应定期定时间进行自动巡检,保证消防泵的机械性能和电气性能始终处于良好状态,确保消防水泵不会产生锈蚀、锈死现象。
请教各位遇见此事如何处理?是否需说服设计单位增加自动巡检装置?感谢!