正在加载...
最近选择电缆载流量,185YJV电缆室外敷设,查工业与民用供配电设计手册841页30℃载流量怎么才300A?也没说是否是铠装,求教
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
这个载流量是土壤热阻系数2.5情况下的,很恶劣的散热条件
不同热阻系数的校正系数见P826表9.3-12,热阻系数1、1.2、1.5时的校正系数1.5、1.4、1.28
GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准,68页。标准第一。标准接近3版,可以按照三版。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
阅读下一篇
请教一下,电控柜内可以装两个电表箱吗?图纸怎么表示?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板这个载流量是土壤热阻系数2.5情况下的,很恶劣的散热条件
不同热阻系数的校正系数见P826表9.3-12,热阻系数1、1.2、1.5时的校正系数1.5、1.4、1.28
回复 举报
GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准,68页。标准第一。标准接近3版,可以按照三版。
回复 举报