土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 别墅采暖空调问题 /定压问题

别墅采暖空调问题 /定压问题

发布于:2005-02-25 11:51:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有天津别墅百余栋,要求独立采暖空调,这种小系统定压都是怎么解决的呢?是否为机组自带?

现在做的这些别墅都是用的风冷热泵机组,冬天燃气炉供热水。设备房给做了一个挺大个的补水定压罐,系统那么小,再加一套补水定压,我觉得太费了,可是不加吧,冬天定压又不知道怎么解决?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • taxun
    taxun 沙发
    找我就可以了,装一个膨胀罐,在热泵机组的入口装一个自动补水阀就可以了,起到稳压和补水的功能,比如麦克维尔就是这样装的。如果需要详细的资料联系我:13715088531
    2005-03-02 11:57:02

    回复 举报
    赞同0
  • dlwyg
    dlwyg 板凳
    自来水加一个小的膨胀罐定压就可以,分户空调系统没有多少水损失的。
    2005-03-01 09:17:01

    回复 举报
    赞同0