2、三相制冷压缩机测量
不同厂家的三相压缩机其接线柱方位虽然不同,但在每个接线柱旁都分别标有字母U、V、W。经相序保护器识别后的A相对应U;B相对应V;C相对应W。 另外,也可以依据压缩机线组的颜色对应接线。 即:红色代表A相接U端子;白色代表B相结V端子;蓝色代表C相接W端子。
由于三相压缩机的三个绕组其线径、匝数都一样,因此其直流电阻值也相同,(变频压缩机同理)例如:某三相压缩机其中一个绕组测得阻值等于2.2欧姆,其余两个绕组也等于2.2欧姆,即U~V=V~W=W~U=2.2欧姆。
3、制冷压缩机绝缘电阻测量
制冷压缩机出厂前测压缩机端子与外壳之间的绝缘电阻值应大于2兆欧,这是对空调出厂前的要求。实际上由于空器运行环境较恶劣,运行一段时间后就不能再用这个标准去判断绝缘的好坏。 一般不小于1兆欧就算正常,但1兆欧是用500V摇表测出来的,绝对不能用万用表去测绝缘电阻,因为万用表的内部电源电压只有9V,测出的绝缘阻值没有意义。
单线压缩机绕组判别:
我们用万用表选用R测量压缩机电动机绕组C-R或C-S两点的电阻值。 若所测绕组的电阻值小于正常值,就可判断此 绕组短路。
把一支笔与公用点紧紧靠牢,另一支表笔搭紧压缩机工艺管上露出金属部分,或将外壳板的漆皮支掉一小块,进行测量。 若电阻值很小,就可判断绕组或内部 接线碰壳通地 。
将表笔接到任何2个绕组的接线端,测其电阻值。 若绕组值为无穷大,即2个绕组的接线端间不导就可判断此 绕组断路 。
三线压缩机绕组 判别:
对于三相电动机,用两表笔分别接触3个接线柱端子中的2个,如果3次测得的阻值一致, 表明绕组良好。
如果有2次测得的阻值为无穷大,表明有一组绕组断路;如果3次测试均为无穷大, 表明至少有两组绕组断路。
如果3次测量中有2次所测阻值明显小于另一次所测, 表明有短路。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 836 人订阅
阅读下一篇
离心泵启动时,出口阀门必须关闭吗?离心泵在启动时,需要注意很多事项,但离心泵启动时需要不需要关闭出口阀门?让我们一起了解下: 离心泵启动时为什么要关闭出口阀门? 离心水泵在启动时,泵的出口管路内还没水,因此还不存在管路阻力和提升高度阻力,在离心泵启动后,离心泵扬程很低,流量很大,此时泵电机(轴功率)输出很大(据泵性能曲线),很容易超载,就会使泵的电机及线路损坏,因此启动时要关闭出口阀,才能使泵正常运行。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的帖,谢谢楼主的分享
回复 举报