请问哪位老师可以解释一下:GB50974消火栓规范中这个消防管道某一点的压力Pn该如何计算?需要算出Pt和q,但是又没给出Pt和q的计算方法?
全部回答(2 )
根据管道系统的结构组成和管程几材质计算出压损,然后再结合系统压力就可确定
我的理解是,先根据建筑类型计算最末端的流量,根据这公式和消火栓末端的射流公式连列方程组,求出q,加上D然后计算出末端的速度水头所对应的速度压力,再加上最不利点规范的压力,就可以得出末端的总压力,再往前推沿程水头损失,就可以得出任一点的总压力,但是比较复杂了。你可以把完整的题发出来吗