为提高市政工程施工质量水平,克服市政工程施工中常见质量通病,根据国家现行法律、法规、工程技术标准,总结实际工作经验,借鉴其他项目施工做法,提出如下防治措施。在本项目市政工程的施工过程中,除执行国家有关法律、法规和工程技术标准等规定外,还应参照执行本办法。
一、关于检查井周边破损、沉陷、井盖位移、坠落的防治办法
1.设计要求:
(一)雨污水等各类管线检查井设置应尽量避开公交站台和路口曲化段.
(二)井框盖宜采用防响、防滑、防盗、防坠落、防位移的多防功能的井框盖,质量指标应符合道路使用功能和规范要求。
(三)井框与井壁调平层宜采用耐压、不变形材料,如小型铁件。
(四)施工图设计应绘制检查井框安装大样图。
2.施工要求:
(一)施工前,须按设计图纸做好放样工作,检查井标高应准确。
(二)施工单位应严格按照图纸施工,检查井周边填料与道路结构层同步填筑,并必须以小型压实设备同步碾压,压实度不小于结构层压实度要求。
(三)采用反开槽处理检查井周边时,应以检查井为中心开挖一定环长和深度的基坑,宽度应满足小型机械压实的要求,填料应采用水硬性材料分层压实或采用水泥混凝土,高度应与路面基层平齐。
(四)严格控制井框盖标高和横坡度,确保路面与井框盖上表面平齐。
(五)加强对检查井基础及井身施工质量的检查,加强井框盖质量的验收,检查井框盖与井身的联结是否稳定牢固。
(六)加强对检查井周围填充料的密实度、管道与井室接口的密封性、预制块拼装后缝隙中灌注填充料密实性的检查。
二、关于桥台背后下沉、跳车的防治办法
1.设计要求:
(一)桥台背后为软土地基时应进行沉降计算,当沉降大于规范规定时,应针对沉降进行地基处理设计。
(二)软土地基处理应根据地基情况、施工条件和国家规范选用相应方法处理,宜采用轻质材料,如粉煤灰掺快速增强固化剂、聚苯乙烯泡沫(EPS )等。并在桥台边缘与路堤坡角处加密处理。
(三)台后填土应采用砂砾等透水性材料或石灰土,同时严格控制回填
(四)台后宜设置现浇钢筋混凝土搭板。
(五)桥台和路面提倡二次施工。
2.施工要求:
(一) 粉煤灰、快速增强固化材料、施工及养护质量控制应符合规范要求。
(二) 地基处理及台后填土严格按施工规范及设计要求进行。
(三)当填方强度达到设计及规范要求时,方可摊铺沥青混凝土面层。
(四)桥台后背高填方应设置沉降观察点,做沉降观测,并根据观测结果作相应处理
(五)检查粉煤灰、固化剂等原材料质量及配合比、强度。
(六)检查桥台背后处填方密实度。
(七)检查地基处理施工质量。
(八)按规范进行试验,试验频率需符合规范要求。