土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风系统与送风、排风、防排烟的区别

通风系统与送风、排风、防排烟的区别

发布于:2023-10-11 13:52:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]



1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。


根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。


2、一般情况下是分开施工的,比如单独的送风系统、排风系统。


3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。

消防系统中的排风、排烟系统的区别和联系是什么


消防系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么?排风系统是否不属于消防系统中啊?两个系统的烟道是共用的吗?风机是独立的吗?明白人帮我讲讲,谢了。

可以共用,风机不必独立也可以共用。但区分高低速。二者没有太大


1、 消防类风机的界定范围是什么?一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机,以上哪些属于消防类风

2、 消防类风机的界定范围是什么?

一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机(屋顶风机、走廊排风、电梯房排风、机房排风等),以上哪些属于消防类风机?

3、防排烟风管的界定范围?

送排风、空调风管属于消防类风管吗?


1、以上除了走廊排风不是,其他全部都是消防类风机。这个分辨很容易,你看看弱电图纸上凡是消防联动控制的风机都是消防类的,没有联动控制的就不是消防类的。一般主要集中在地下室以及屋顶。

2、送排风风管属于消防类风管,空调风管不属于。

什么是正压送风机:向逃生楼道里送风的风机,在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全。

排烟风机:意外发生时候用来将建筑物内烟雾抽走的风机,以提高建筑物内视野,驱除烟雾,便于灭火。

我来告诉你们吧:排烟风机:当室内发生火灾时,会有很多浓烟,其作用就是将这些浓烟排出室内。高层建筑都有,(什么多用在地下室!)。

正压送风机:当室内发生火灾时,风力阻挡烟气蔓延。(会缺氧,其作用是给一些消防疏散通道送氧 ,那不是给火增加氧气吗,助燃)。

排风机道理等同于排风扇。


1:正压风机,排烟风机,排风机,送风机,补风机的区别;


送风机=正压风机=补风机,叫法不同而以,多种用途,输送气体温度80℃以下

排烟风机,用于消防排烟,要求280℃下运行30min,也可用于厨房排油烟

排风机,多种用途,输送气体温度80℃以下


2:70度防火阀和280度防火阀与上述风机的关系


消防排烟管道上使用280度防火阀,其余按防火分区配70度防火阀

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火阀、排烟阀、排烟防火阀三者的区别

防火阀、排烟阀、排烟防火阀这三种“阀” 名字相近,长得也像,但使用要求和性能参数却很有区别。 很多人总是分不清楚三种“阀”具体是做什么的,常闭还是常开? 每天早晨起床都是生命最美的开始 下面我们就来总结一下吧

回帖成功

经验值 +10