技术创新是解决质量通病的主要方法之一,深圳建工集团在鲁班奖工程深圳大学学府医院的建设中总结了多项关于质量通病防控的工法、专利成果,比如, “屋面装饰面层防泛碱施工技术” 采用明暗双重排水系统的技术原理,有效地解决了屋面装饰面层泛碱的质量通病问题,项目竣工运营7年后仍然未见泛碱现象,提升了工程品质,节约了维修成本。


学府医院项目 屋面效果
     
     


泛碱问题常见于石材地面、花池、楼梯踏步、屋面装饰面层等位置。雨水通过缝隙渗入装饰层下部的水泥砂浆结合层,由于水化反应,水中的Ca(OH)?浓度升高,待水积满从砖缝或石材缝隙溢出,流至石材或瓷砖表面,水蒸发后,析出的碱性物质与空气中的二氧化碳反应,会形成白色盐物质,这些白色粉末主要组成物主要为CaCO3。  

 
在工程创优中,泛碱问题是非常严重的问题,属于建设工程的癌症,一旦发生泛碱,需要“大手术”(系统性治理、彻底返工)才能根除。  
 

 
本工程屋面防泛碱工法: 在屋面装饰层采用“明暗双重排水系统”防排结合的工法,在装饰层下部增设暗排水沟系统,研发了明暗排水结合的地漏连接装置,使保温层中的水直接通过暗排水系统中的地漏排走,雨水从水沟明排走,通过“明暗结合解”的排水方法,解决了屋面泛碱问题。  
 

原理图

       
       
       

工艺做法

 
 
成品效果         