30X10M的食堂最低照度是多少
30X10M的食堂最低照度是多少
请问下30X10M的食堂最低照度是多少。。。我看到图上,用T8高效荧光灯 双管 36W为什么用了30多只啊
一般T8的光通量屋面取多少啊
发布于
2008-04-15 17:13:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
llfj3
好的。。谢谢啦。。我算照度的时候 只用22只双管的荧光灯
房间长度: 28.00
房间宽度: 10.50
计算高度: 2.45
利用系数: 0.89
维护系数: 0.75
光源种类: 普通直管荧光灯
光源型号-功率,光通: T8高效荧光灯 3000
所选建筑:
照度要求: 300.00
功率密度要求: 12.00
计算结果:
建议灯具数: 22
照度校验: 301.04
功率密度: 5.39
符合规范节能要求!
第一次做不知道怎么样
2008-04-16 11:31:16
来自 PC
评论
举报
飞影道人
照度要求和房屋大小没关系,和房屋的功能有关系,食堂(餐厅)200LX~300LX,所以30多只双管荧光灯非常合适。
2008-04-16 08:06:16
来自 PC
评论
举报
相关推荐
llfj3
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
21
回复
31
粉丝
0
+ 关注
私信
照明工程
返回版块
14.05 万条内容 · 424 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
房间长度: 28.00
房间宽度: 10.50
计算高度: 2.45
利用系数: 0.89
维护系数: 0.75
光源种类: 普通直管荧光灯
光源型号-功率,光通: T8高效荧光灯 3000
所选建筑:
照度要求: 300.00
功率密度要求: 12.00
计算结果:
建议灯具数: 22
照度校验: 301.04
功率密度: 5.39
符合规范节能要求!
第一次做不知道怎么样