土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力电缆穿管问题

电力电缆穿管问题

发布于:2008-04-15 17:13:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力电缆在穿管埋地时,按排管规范要求最小90mm,我只穿一根5*16电力电缆,用50mm的可以吗?穿越距离都在300~500米间只在100米处设置手孔作为拉线用可以吗?
还有一个问题有那条具体的规范要求同一电缆不可在钢管和塑料管中交替的穿.
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    穿越距离都在300~500米间只在100米处设置手孔作为拉线用可以吗?可以。
    电力电缆在穿管埋地时,按排管规范要求最小90mm,我只穿一根5*16电力电缆,用50mm的可以吗?不可以,长距离穿管且排管安装,一般都在DN80以上。
    有那条具体的规范要求同一电缆不可在钢管和塑料管中交替的穿?没见过这样的规范,但钢管与塑料管之间无法直接作可靠连接,对保护电缆存在隐患,所以,不宜“钢管和塑料管中交替的穿”,中间有电缆井时我想应该可以,但必须做好钢管的接地。
    2008-04-15 17:55:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电箱最小线径问题?

1.一排污泵,一用一备,每台1KW,请问控制箱是否应按规范配6平方的线?我个人确得太浪费了谢谢2.住宅规范有规定:住宅进户线最小是10平方,是不是三相,或者单相都是要用10平方?像单相用10平方的,三相时用6平方就够了。3。写字楼各办公室进线有没有规定?面积好小的功率5KW配电箱可不可以用3X6平方的?

回帖成功

经验值 +10